Varme stoppe før shuntpumpe

Hej

Jeg har et Oliefyr med gulvvarme shunt, og alpha A+ pumpe der er under et år.

Mit Problem er at varmen stopper før shunt pumpe, dvs. at røret er varmt ( ca. 50° men efter pumpen er det koldt ( ca.20°

Jeg har åbnet op for alle ventiler,flowmeter på 2,5 og pumpen på fuld power men ingen ændring.

Nogen ider ?

/Jerry

 

 

Hej Jeg har et Oliefyr med gulvvarme shunt... Vis hele indlægget
43 svar
 Følg tråden
Der er 30 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Morten

Jeg ved ikke rigtig hvad den wr for en, men oven på den sidder et røe mwd magnet.

/Jerry
Hej Morten
Jeg over sætter lige.(-:
Jeg ved ikke rigtig hvad den er for en, men oven på den sidder et rør med en stor magnet.

/Jerry

Hej igen

Nu har jeg sat fyrets pumpe på max ( konstant trin3 , bruger 17W )
Gulvvarmens pumpe kører på minimum ( trin 1 bruger 4W ) men er lidt i tvivl om denne instilling.

Den har kørt i ca. 1 time og nu har jeg 30° på fremløbet
Jeg er lidt spændt på om det holder.

/Jerry

Hehe ja den var lidt kryptisk Jeg aner ikke hvad type ventil det er, men tror dog stadig det er noget retur tryk regulering Hvad sker der når du tager magneten af den?

Mvh

Morten

Du kan jo se på dine flow målere hvor meget flow du har, men temperaturen skal komme op til dit setpunkt indenfor et minut eller sådan..

Mvh

Morten

Annonce

Hej Morten

Hvis jeg tager magneten af kommer der ikke varme op til gulvvrmen.

Flowmålerne er fint i top.

/Jerry

 

Ok, så kan du jo motionere ventilen ved at tage den af/på en flok gange, har du flowmåler på din hovedkreds så du kan se hvad den kan trykke igennem systemet?


Mvh

Morten

Hej Morten

Jeg har et tryk på 2,1 bar og på mit gulvvarme system er der et gennemsnitlig flow på 2,5.
Jeg har haft 32° på fremløbet , siden i går, efter jeg har ændret hastigheden på pumperne. Den var lige oppe på 40° på et tidspunkt i går.

Jeg er lidt i tvivl om hvor mange grader fremløbet skal være.
Og jeg har kontaktet AO for at høre om de kan skaffe den ny SHunt ventil.

/Jerry  

2,1 Bar er maget synes jeg.. 1½ er fint. Flow ledte jeg nu mere efter liter/min

Ok, jamen det virker jo til at det har hjulpet så, hvis du har trægulve så er max ca 36 grader i fremløb..

 


Mvh

Morten

Jeg har beton gulve, jeg tror vi lukker her .

Det virker også som om der er god varme overalt nu.

Tak for hjælpen .