Har her til aften monteret DLG modul til ECL og sat returbegrænser op til 60.
Der er ikke noget begrænsersymbol.
Ønsket fremløb på sekundærsiden er 64 grader men den vil ikke over 58. Mit påspændingstermometer viser i øvrigt ca. 44 grader for samme fremløb, så min tidligere påstand om at misvisning var minimal står til skamme. Det er dog sært at påspændingstermoteret viser det samme som dyktermometer på min retur *ponder*
Håbløs retur.
Jeg tænker at tesen om at der er ringe flow igennem vekslerens sekundærside stadig er et godt bud. Jeg har en aftale med Termix om lidt support over Facetime i morgen, så håber jeg at blive endnu klogere.
Tak til jer alle indtil videre =)