Hej. Jeg har for et par måneder siden fået installeret et Nilan 350 polar i mit hus. Entreprenøren der har monteret det, er sendt på tvangsopløsning, og han er ikke til at få fat på.
Mit anlæg fungerer ikke helt optimalt. Jeg taber i snit 3-4 grader mellem udblæsning og indblæsning. Anlægget er blevet reguleret (har ikke fået rapporten endnu). Ham der har indreguleret, mener ikke det kan optimeres mere. Jeg føler mig ikke overbevist om hans svar. Han mener, at rørene ikke er isoleret nok. Tager jeg fejl, hvis jeg siger, at rørenes isolering er underordnet, når anlægget modtager luft som er 21 grader, men ikke formår at varme den kolde luft udefra op til mere end 17-18 grader. For mig tyder det på at varmeveksleren ikke er effektiv nok. Tager jeg fejl? Jeg har vedlagt nogle observationer, som måske kan bidrage til de input, jeg håber at få. Mange tak på forhånd.