Min stikledningssikring (32A) er sprunget 2 gange på 14 dage, og kan ikke hitte ud af hvorfor. Det er L3.
Der er kun kogeplader, ovn, ventilation, vaskemaskine og fjernvarme på den leder, og der har ikke været andet end ventilation og fjernvarme der har kørt når den er sprunget.

Er der nogen bud, hvad der kan få sådan en krabat til at springe?

Det bliver selvfølgelig en elinstallatør der gør det - men dem jeg har talt med ind til videre siger - “det satme underligt” :-)

går det galt, så henter jeg manualen :-)
Hej allesammen. Kloge hoveder søges. Min... Vis hele indlægget
52 svar
 Følg tråden
Der er 50 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Fandt du fejlen ?

Vi prøver igen, i morgen --
Ja, fejlen blev fundet i går.
Hver gang stikledningssikringringerne sprang lavede elektrikeren ny måling på stikledningen.
Efter et par gange sprang både L2 og L3. Hver gang blev modstanden lavere.

I går morges var der permanent overgang mellem både faserne og fase/nul.

Fællesnævneren var at sikringerne sprang 3-4 timer efter det havde regnet, og hver gang blev kablet dårligere og dårligere, for nu at være helt ødelagt.