S. Fabrin skrev den 13-04-2024 11:53:25
For at finde fejlen er det nødvendigt at frakoble mulige årsager enkeltvis. Det vil sige overspændingsafledere for at se om fejlen stadig er der. Hvis ikke er fejlen fundet. Hvis fejlen stadig er der, frakobles HPFI relæet for at se om fejlen er der. Hvis fejlen nu er væk, er fejlen fundet. Hvis fejlen stadig er der, er fejlen måske i tilgangen til gruppeafbryderne. Det er formentlig undersøgt, eller hvordan? Fejl på måleren er forsyningsselskabet opgave. Det samme gælder fejl i afgangen fra tilslutningen i kabeskabet.
Du har ikke oplyst noget om, hvad elektrikeren har foretaget af fejlsøgning udover at der er byttet rund på overspændingsaflederne og der er målt isolationsmodstand på stikledningen.
Han har ikke gjort mere. Han har mål isolationsmodstand, og mener den er så lav at det indikere en periodisk fejl.Den målte F.eks 10,8 MOhm og faldt henover 10 sekunder.
Lige nu har alt virket i ca et døgn. Det er jo lidt svært når fejlen er periodisk.
Hans formodning er at der er er brud på stikledningens kappe.
Forsikringens elektriker mente det var transientbeskyttelsen, men det er ligesom udelukket efter vi byttede dem rundt, og L3 sprang igen alligevel.
Selve tavlen er kigget nøjsomt igennem ift om noget sad løst eller havde sod eller noget. Og alt ser super fint ud.
Udfordringen er jo lidt at man ikke rigtig kan fremkalde fejlen. Det kan jo være det ikke er stikledningen, for de 10 MOhm er jo sådan set ok. Elektrikerens påstand er bare at den falder periodisk (og formentlig kun i det våde halvår)
Bare bemærkelsesværdigt at den er 192MOhm på den ene leder :-)
Sagen er den, at elektrikeren laver rapport til forsikringen, som så gerne skulle dække derfra, med henblik på at skifte stikledning.