buller27 skrev den 12-01-2024 21:04:28
Hun bor i en etagejendom med flg. i gruppetavlen og 1 fase ifølge el-måleren:
RCD
16A 1P+N (smeltesikring) (ovn)
16A 1P+N (smeltesikring) (kogeplade - glaskeramisk 4 zoner)
10A 1P+N (automatsikring) (lys og stikkontakter)
10A 1P+N (automatsikring) (køleskab, lys og stikkontakter)
Men når man nu kun må trække 16A per fase i DK. Og hendes sikringer ikke sprænger når ovn og kogeplade kører fuld drøn og hun ser tv skulle der så ikke være noget andet der sprang?
Vi ser lige på gruppetavlen, som har fire grupper. Hver gruppe må højest være forsikret med 16A pr. fase. Det opfylder dermed kravene i Fællesregulativet.
Lysgrupperne er på 10A hver, så ingen problemer med dem. Så er der en 16A sikring til ovnen, heller ingen problemer i det.
Kogepladen, som tilsyneladende bliver forsynet via en fase sikret med 16A, er så en anden sag. Jeg vil gerne se tilkoblingen af komfuret for at blive overbevist om, at det kan køre med fuld effekt i længere tid, uden at sikringen sprænger.
Hvis kogepladen har en effekt på 7,5 kW er strømmen ca. 32A. Det holder sikringen ikke til i lang tid. Prøv bare at søge på sikringers smeltekurver. Det skal lige tilføjes at kogepladen sikkert ikke trækker fuld kraft hele tiden. Men som sagt jeg vil gerne se tilslutningen.
Grupperne opfylder således kravene om en max. belastning på en fase med 16A. Noget andet er så sikringen foran gruppetavlen. Den er det svært at sige noget om uden kendskab til forsyningen. De andre lejligheder kan være forsynede fra andre faser og belastningen bliver så i sidste ende fordelt over alle tre faser.