buller27 skrev den 13-01-2024 00:04:26
S. Fabrin skrev den 13-01-2024 00:00:09
Det var mere for at være sikker på, at kogepladen kun er tilsluttet på en fase. Hvis du er sikker på det, behøver du ikke undersøge det nærmere.
Den er kun tilsluttet en fase. Men i installationsvejledningen står der at kablet i så fald skal være 4mm2 og sikringen 25A.
Så vil pladen vel reelt kunne trække 25A og 16A gruppen i gruppetavlen vil så beskytte det 2,5mm kabel der er i væggen?
Og her kommer min pointe som fik mig til at betvivle at det var lavet autoriseret.
Producentens foreskrifter er ikke overholdt da der kun benyttes 2,5mm2 kabel. Det kan så i praksis være fint nok, da gruppen er sikret ned til 16A.
Men det er fjollet lavet, specielt når mange moderne kogeplader kan programmeres ned i effekt, og dette tilsyneladende ikke er gjort qua dine målinger du har foretaget. Måske det ikke er muligt på den valgte kogeplade.
Min egen induktionsplade kører med fuld effekt 7,4kw, men kan sættes ned til 6kw og 4kw i to trin, ved at programmere den i en menu man tilgår ved at trykke en tastekombination inden 2sek. Efter opstart af kogepladen.
Man kan også købe plader der fra ny ikke overstiger forbrug på 4kw, selvom det er med 4 zoner.
En sådan løsning ville have været helt rigtig i dette tilfælde. Pladen begrænser så det samlede forbrug ved at modulere ned for effekten på samtlige blus, når man kører med mere end 2 blus.