Hej guttter og gutinder. Måkse i kan kaste lys på et spørgsmål min veninde har stillet mig.
Hun bor i en etagejendom med flg. i gruppetavlen og 1 fase ifølge el-måleren:
RCD
16A 1P+N (smeltesikring) (ovn)
16A 1P+N (smeltesikring) (kogeplade - glaskeramisk 4 zoner)
10A 1P+N (automatsikring) (lys og stikkontakter)
10A 1P+N (automatsikring) (køleskab, lys og stikkontakter)
Jordsystemet er nulling med jord i alle stikkontakter i køkken. Installation og nullingen er udbedret for nyeligt (med korrekt ledertykkelse og forbindelse for nullingen af aut. installatør)
Men når man nu kun må trække 16A per fase i DK. Og hendes sikringer ikke sprænger når ovn og kogeplade kører fuld drøn og hun ser tv skulle der så ikke være noget andet der sprang?
Love er minimumsiveauet
Hej guttter og gutinder. Måkse i kan kaste lys på...
Vis hele indlægget