- 60 m2 gulvvarme i betondæk og et 3 år gammelt luft til vand pumpe/fyr, panasonic (kan klare huse op til 160m2)
- Fyret er skruet helt op, fremløbstemp 52-58 afgjort af udetemperatur (pt -1). Der er vand på fyret. 1,5 bar.
- Shunt føler skiftet på mistanke. Shunt står helt åben, 47 grader. Shunt fremløbstemp er 40 grader.
- 3 varme kredse tilsluttet shunten, alle er åbne med flow
- Cirkulationspumpe udskiftet og er helt ny, står til max og flytter 1,4m3/h
Jeg kan ikke få rum temperaturen over 19,8 :(
Min VVSer lader ikke til at kunne fixe det og jeg synes at taler om hjørner med mig.
- Skal fyret stå på max?
- Shunten, hvad gør den og hvad bør den står på?
- Cirkulationspumpen, hvad skal den stå på?
- Hvad er det der gør at jeg ikke kan få en højere fremløbstemp end 40 grader fra shunten, i min optik er det her fejlen ligger.