Skal der løbe fjernvarme igennem et anlæg når det ikke bruges?

Hej
Vi har en fjernvarmeinstallation fra 2013 med en Termix heater til det varme vand. Vi har lidt bøvl med det varme vand (det bliver ikke helt så varmt som tidligere og vi oplever, at der kommer "kolde" strømme under et bad. Jeg har renset de 2 snavsesier, det var ikke så meget at komme efter.

Så skruede jeg op for den ved, at dreje termostaten på 6. Det blev vandet ikke synligt meget varmere af, men jeg oplevede, at fjernvarmen bare løb igennem, så jeg satte den ned på ca 3 igen.Nå nu til sagen. Jeg undrede mig over, at fjernvarmen bare løb igennem, så jeg lukkede for varmen totalt og holdt alle vandhaner lukket i en time. Så huset har altså været "ude af drift". Til min undren så løb der på den time ca 30 liter fjernvarme igennem. Og da vi er m3 afregnet, er det jo penge lige ud i lokummet...

Er det normalt? Eller kan termostaten være defekt? Eller måske hele "kødbenet" (den messing ting termostaten sidder i).

Billeder af anlæg og mit lille måleskema.

Anlæg

Heater tæt på

Skema (temperatur fremløb og retur. Flow l/h og total m3. 
Hej Vi har en fjernvarmeinstallation fra 2013 med... Vis hele indlægget
44 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Jo, men hvor finder jeg det? Kan du ikke se det på billedet?

T16H-1 40HP G3/4"
Er det ikke typen?
Det er kun selve varmeveksleren vi kan se nummeret på. Der skal sidde en typeplade på selve unitten (selve rammen det hele er bygget op i).

Søren O
Vedhæftede filer:
Ja der er typenummeret. Du kan "google" brugsanvisning og se hvordan den burde virke. Det ser ikke ud til at TPV regulatoren til varmeveksleren gør som den skal. Det ender måske med at den skal udskiftes.
Jeg kan se i betjeningsvejledningen, at der sidder en si i samlingen med TPV regulatoren og røret nederst i venstre side på regulatoren. Det kunne være en fejlmulighed.

Søren O
Tak, jeg fandt vejledningen. Jeg kan se, at man kan tilkøbe et Cirkulationsrørsæt til forbrugsvandet. Sådan et sæt koster kun små 400 kr. Kunne det være en god ide for at mindske forbruger i "standby"? 
.... og den "si" er det en jeg kan forsøge at rense eller skal man holde snitterne fra at skille det ad? 
BS9000 skrev den 13-04-2020 07:56:12

Tak, jeg fandt vejledningen. Jeg kan se, at man kan tilkøbe et Cirkulationsrørsæt til forbrugsvandet. Sådan et sæt koster kun små 400 kr. Kunne det være en god ide for at mindske forbruger i "standby"?

 Cirkulationssættet er til brug, hvis du vil have cirkulation på det varme vand. Det bruges ved lange varmtvandledninger, og mindsker ikke forbruget. Desuden kræver det en cirkulationspumpe på varmtvandsinstallationen.

Sien, som sidder på fjernvarmesiden, kan du sagtens selv rense ved at lukke for frem og retur til fjernvarmen, inden du skruer snavssamleren ud og renser den med en børste og vand. Hvis pakningen bliver beskadiget, har du et problem med at få det tæt bagefter. Hvis du med snavssamler mener den der sidder på koldtvandssiden (pos.63), har det ingen indflydelse på regulatoren.


fase
Det er ikke snavssamleren men sien på TPVen jeg taler om. Kan man selv rense den? 
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis