Strøm til vaske maskine

Hej - vil gerne have min vaske maskine og tøretumbler ud og stå tilbygning. Der er 4 stik kontakter derinde, .Men er strømen kraftig nok til at trække vask og tørretumbler. det er almindelig 230v stik derinde. jeg ved ledningen der er trukket derinde den gang de lavede strøm hedder 1,5 kvadrat, men er det nok
Hej - vil gerne have min vaske maskine og... Vis hele indlægget
36 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Det du har er fint. du må bare ikke køre med dem samtidigt. husk nu at de skal have jord. og det du køber i brugsen i poser er ikke godt nok.
1,5mm2 er kun godkendt til 10A vedvarende. men må periodisk belastes med 13A.
Det er ikke noget problem for dig da dine maskiner kun bruger 10A. derfor bør du sætte 13A sikringer i gruppen så du stadig har mulighed for at have lidt ekstra køende hvis du lige skal bruge noget. Desuden bliver 13A sikringer ikke så varme ved 10A som en 10A sikring. men det er i småtings afdelingen.

Jacob
Hvad er ulempe ved den der 3faset indstalletion - Vil helst gerne slippe for at skulle have nyt kabel da alt er trukket i væggen og det jo ser pænest ud . Så vil gerne slippe for at have en ned uden på væggen
3 faset instalation betyder at der skal trækkes et kabel med 5 ledere (3 faser, nul og jord) til dit rum fra tavlen. og du skal have en ny gruppe i tavlen.

Jacob
aha Jamen der er 5 leder i kablet nu og de går ud til en gruppe med 13 amp, - Men hvad er der af dårlige erfaringer med denne installation vil det ikke virke i længden eller brænde det hele af . .
Det dårlige ved en tre faset lys installation er, hvis nullen ryger eller bliver løs, vil der kommer 400V ud på de grupper der kun skulle have 230V = alle apperater der er sat i stikkontakerne brænder af.
Jacob Atenne, prøv lige og kig i SBei afsnit 6, 1.5mm2 må forsikres med 13 A !
Du skal også finde ud af om den tilgang (det kabel der er i din tilbygning) er taget fra en eksisterende lysgruppe, eller om det har fået en gruppe for sig selv.
Nr 1 er og lave ny installation til dem.
Jeg ville ikke være så bange for at lave en trefaset gruppe kun til vaskemaskine og tørretumbler, der er der de fleste steder i gamle huse - hvor der har været et gammelt "kraft" stik, som man montere vaske maskine og tørretumbler i.
Det værre hvis man laver lysgrupper med 3faset installation, hvor der er flere samlemuffer og risici for at nullen smutter og der kommer 400V på det hele.

 Mvh Christian / Elektriker

Annonce
Mr Maggo, er der 5 ledere ud i tavlen også? og er der monteret 3 faser + Nul på sikringenselementet ?
Eller kun en fase og nul ?

 Mvh Christian / Elektriker

Skrevet af Christian_83 på 30 jun 2009 22:20

Jacob Atenne, prøv lige og kig i SBei afsnit 6, 1.5mm2 må forsikres med 13 A !
Du skal også finde ud af om den tilgang (det kabel der er i din tilbygning) er taget fra en eksisterende lysgruppe, eller om det har fået en gruppe for sig selv.

10A vedvarende og 13A "kortvarigt" kig selv. om kortvarigt er 3 eller 4 timer kan jeg ikke huske.
du må f.eks. ikke trække 13A på et 1,5mm2 kabel til noget der kører altid. elvarme betragtes f.eks. som en konstant forbruger.

Hvis der er 5 ledere i kablet er det jo bare at få sat nogle flere stik kontakter op eller et 3 faset stik.
gruppen i tavlen skal jo så skiftes. og så skal man lige være opmærksom på hvad der ellers sidder på den gruppe.

Jacob
Hør nu her, hvis du dimensinore i en bolig er strømværdien for 1.5mm2 kabel 13A basta.
Så hvis du kender noget til dimensionering og SBEi, ved du hvor du skal slå op - så du kan se strømværdien for 1.5mm2

 Mvh Christian / Elektriker

Tabel 801A, hvis du skal have noget til at køre mere end 3 timer, hvor strømværdien overstiger halvdelen af mærkestrømmen (13A) skal man dimensinore på normalvis (udenfor bolig) ikke noget med bare at sige 10A....

 Mvh Christian / Elektriker

Skrevet af Christian_83 på 30 jun 2009 22:37
Hør nu her, hvis du dimensinore i en bolig er strømværdien for 1.5mm2 kabel 13A basta.
Så hvis du kender noget til dimensionering og SBEi, ved du hvor du skal slå op - så du kan se strømværdien for 1.5mm2
Hmm er værdierne ikke ens for industri og bolig ?
for kablet bliver ikke bedre ledende af at blive monteret i en bolig.
og der skelnes kraftigt mellem vedvarende og ikke vedvarende forbrug.

men her er den rette sikring under alle omstændigheder 13A da det er stik kontakter der er tale om. og stik kontakter er per definition ikke vedvarende forbrugere.

igen fås også stik kontakter i forskellige kategorier. de fleste er kun godkendt til 10A.


Jacob
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis