1) Det er klart pengene vaerd. Du slipper for dagligt at skulle have gennemtraek i huset 2x15 minutter, og da der er konstant udskiftning af luften, bliver den mere "frisk", om end mere toer.
Jo mere taet du faar lavet huset (det nye tag og sidste vinduer bliver skiftet), jo stoerre bliver dine fugt problemer, da stoerstedelen af fugten kommer fra jer selv der render og sveder mere eller mindre, madlavning, bad etc.
2) Du spare gas paa fyret pga. du ventilerer konstant med relativt stor varme genvinding, og dermed begraenser hvor meget energi du har behov for at tilfoere via gas-fyret. Om det er saa meget som der staar i energi rapporten, kan du ikke altid regne med.
Den store gas besparelse kommer i form af du faar nyt tag med tilstraekkelig isolering. Det er her du isaer skal saette ind.
3) har jeg ingen kommentarer til.
4) Fugt styring kan fungerer paa 2 maader:
a) Der maales paa retur luften hvor meget ugt der er i den, og der oeges/reduceres paa ventilationen efter dette.
b) Der kan tilfoeres fugt i form af en befugter, men saa er vi ovre i det der hedder et klima anlaeg, og ikke kun et varme genvindings anlaeg.
5) De maa gerne vaere der, men det er en fordel du tilsluter varmegenvindingens udsugniner dertil i stedet for at lave nye udtag.
Emhaetten tilraades det at bibeholde, da den ogsaa tager fedt, hvilken man ikke oensker ind i varmegenvindings anlaegget.
6) Afhaengigt af din plantegning, saa kan der vaere fordel i at have udsug i fordelings gangene ogsaa.
7) Korrekt. Men det er efter min mening ondsvagt ikke at gaa "all in", hvis man vaelger at smide 40-50k efter et varmegenvindings anlaeg, saa beyder de par ekstra ind/udsugninger ikke alverden i mine oejne.
Vaer OBS paa der er forskel paa om du har et-plans eller fler-plans hus for hvor enkelt/besvaerligt det er at etablerer alle punkterne.
8) Nej. De skal sidde i hver sine ende af rummene, hvis der er begge dele, eller hvis rummet er meget stort/langt, udsug midt og frisk luft i hver sin ende.
9) Ved jeg ikke, men tvivler paa de "bare lige" udgaar. Om ikke andet kan man typisk med en anelse snilde selv koebe noget filter materiale og lave nye i de relevante rammer.
10) Ja, det skal koere 24/7/365, dog gerne stoppet hvis du f.eks. om sommeren har ALLE doere og vinduer aabne aht. temperaturen.
Men varmegenvinding er jo ikke kun varme, men ogsaa kulde genvinding, og smider man flere penge efter det, kan man endda tilkoebe varme og/eller kulde flader til ogsaa, og saa kan man bruge det som aircondition, og koele huset ned ligefrem.
"Normale" anlaeg kun med blaeser og kryds felt bruger begraenset med energi. Varme flader kan faaes som el-varme/el-varme patron, varmepumpe (som ogsaa ofte kan vendes til at koele) eller vand baseret (fra central/fjern varme systemer). Afhaengigt af hvilken varmekilde du vaelger, koster det selvf. mere eller mindre, om end den energi saa bliver leveret fra/via ventilationen frem for fra gulvvarmen/radiatorer. Saa i sidste ende koster det primaert til selve ventilationen, og ekstra energi forbrug kommer saa an paa dit valg af varme/kulde kapaciteten ogsaa.