Er du helt sikker på det? Kapitel 801 (Boliger) skal tolkes som lempelser / ændringer i forhold til del 1-6. Disse gælder dog stadig uændret såfremt de ikke er omtalt i 80X.

Hvis du læser "800.1 - Almindeligt" vil du se at her er tale om et supplement og at såfremt intet andet er nævnt, så gælder del 1-6 uændret...
Flere strømkredse i samme kabel er en generel bestemmelse og gælder også i boliger.
Steinaa henviser til SB kapitel 801 om boliger, her er ingen undtagelser nævnt vedrørende boliger.
Så jo....den er god nok Jesper Sørensen!

KimK
Nå, jeg fik lige postet svaret lidt for hurtigt.

Flere grupper må fremføres i samme kabel, men de må selvfølgeligt ikke sammenblandes i det videre forløb i installationen,hvis det var din pointe Jesper Sørensen, så gælder det jo for alle installationer.

KimK