Hej
Jeg har ikke så meget forstand på de dele, men har dog gjort den erfaring i tidernes morgen, at akkumuleringstanken skal placeres så tæt på som mulig og med bunden over kedel, med så store rør som mulig for selvcirkulation (gerne 2 tommer rør).
Fremløb til anlæg tages i top af akkumulering (altså ingen ventiler o.l.).
Jeg havde selv et anlæg hvor jeg kunne fyre 5 store trillebørefulde møbelaffald af i løbet af få timer uden akkumuleringen og fyr blev overophedet.
Det var var ikke et fyr med den store nyttevirkning (lille halmfyr), men var rimelig god til den type brændsel som jeg havde den gang.
Umiddelbart vil jeg tro at dit fyr har en dårlig nyttevirkning, sammenholdt med at du måske udnytter den for dårligt til din akkumulering.
Der går 1 kcal til at opvarme 1 l/kg vand 1 gr. altså: 1500 l * 30 gr * 1 kcal = 45000 kcal.
860 kcal = 1kWh
45000 kcal / 860 = 52,33 kWh
Ret mig hvis det bare er en regnefejl efter en whiskey (eller 2), men det kommer vel af sig selv.

------------------