Fjernvarme / gulvvarme – Udfordringer med at varme badeværelse op

Jeg oplever udfordringer med at varme badeværelsesgulvet som den eneste kreds i huset. Jeg har afmonteret aktuatorer og motioneret ventiler. Jeg har endda også afmonteret samtlige ventiler og kontrolleret at de virker. Jeg tror der er noget galt med indreguleringen af kredsene, men inden da vil jeg gerne høre nogle andre - og gerne professionelle - om de kan se et problem i nogle af mine indstillinger, som kunne forårsage dette.

Bolig: Rækkehus i 1 plan, ca. 86 m²
Gulvvarme i alle rum (5 kredse)

Fjernvarmeunit: Akva Lux II Se H+40 PTC2
Styring: Danfoss ECL Comfort 110 (Applikation 130)
Cirkulationspumpe: Grundfos UPM3 AUTO 15-70 (nu sat på trin 2)
Gulvvarmestyring: Wavin AHC9000 med nye aktuatorer

Ændringer foretaget (ca. 1 uge siden):
ECL-indstillinger:
  • 2175 Hældning: fra 0.6 til 0.8
  • 2177 Min. fremløb: fra 26C til 28C
  • 2178 Max. fremløb: fra 33C til  38C
  • 4030 Returgrænse: fra 40C til 35C
Disse ændringer blev foretaget uden nogle nævneværdige ændringer i temperaturen siden. I går ændrede jeg motorens niveau fra 1 til 2. Siden da har vi kunne mærke en markant ændring i temperatur i hele huset - bortset fra hvor vi ønsker det, badeværelset. Jeg har ikke ændret på den ønskede temperatur i rummene, bortset fra badeværelse.
Aktuelle observationer:
  • Stue
    • Ønsket temperatur: 20
    • Målt temp. på rumtermostat: 23
    • Målt temp på gulvet med lasertermometer: 27
  • Køkken
    • Ønsket temperatur: 20
    • Målt temp. på rumtermostat: 23
    • Målt temp på gulvet med lasertermometer: 24
  • Kontor
    • Ønsket temperatur: 22
    • Målt temp. på rumtermostat: 22,4
    • Målt temp på gulvet med lasertermometer: 24,5
  • Soveværelse
    • Ønsket temperatur: 20
    • Målt temp. på rumtermostat: 21,7
    • Målt temp på gulvet med lasertermometer: 20,8
  • Badeværelse
    • Ønsket temperatur: 28 (Forsøg på at tvangskalde på varme)
    • Målt temp. på rumtermostat: 21,6
    • Målt temp på gulvet med lasertermometer: 21,6
Alle rum undtagen badeværelse er over setpunkt, selvom der ikke kaldes aktivt på varme.
Badeværelse kommer ikke over 22C, selv ved utroligt højt sat ønsket temperatur.

Jeg ønsker hjælp til at kontrollere/verificere at indregulering af hver enkelt kreds er korrekt, hvis muligt. Jeg har vedhæftet billeder af fordelerrør, som jeg tror er et Uponor Vario B/WGF. Jeg ved ikke hvor mange meter slange der er i den enkelte kreds, men hvis det hjælper er størrelsen for hvert rum som følgende:
  • Stue 28,5m2
  • Køkken 9,1m2
  • Kontor 8,8m2
  • Soveværelse 13,6m2
  • Badeværelse 5,2m2
15 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv at give badeværelset mere flow ved at åbne 1/8 omgang ( mod uret )på den ene ventil på manifolden. 
Du mangler tydeligvis ikke fremløbstemperatur når rummene er varmet op.

Selvbygger med stort S. 
Superdiy, mener du selve ventilerne under aktuatorerne eller de møtrik lignende på fremløbet?
Ja, du skal skrue på de messing bolte på fordeleren under telestaterne. Altså ikke omkring telestaterne.

Prøv at mærke temperaturen retur - altså nede på returen - den skal gerne være lun - ellers er flow for lavt.
Evt. kan du være nød til at balancere flowet - ved at knibe de andre 4 kredse.

Du skal i første omgang ikke justere på de rum hvor varmen er ok. 
Den sekskantede messing hætte / møtrik skal af, og nedenunder sidder en unbracho skrue. Det er den du justerer flow på. Det er nr. 4  badeværelse du skal koncentrere dig om.
Så ville jeg skrue den helt op, og sætte rumtermostat på de 28-30 gr. samtidig stille de andre rumtermostater  på 10 gr. På den måde er det kun badevær. som pumpe skal trykke vand igennem. 
Hvis du får det til at virke, altså retur bliver lun, så skrues justering helt i bund medens du tæller omgange. Det bliver f.eks. 6 omgange
Stue er ca. 30 kvm. divideret med 6 = 1 omgang pr. 5 kvm.  ( du lægger selv lidt til ved de rum som er længst væk fra fordeler. 
Så bad skal have 1 omgang på justere skrue. 
Køkken  og kontor knap 2  
Sovevær. godt 2
og bad godt 1 

Hvis du på den måde får varme kan du gå til finjustering
Alle rum termostater stilles på 30 grader, og du skruer lidt ned for fremløbs temperatur. I et par dage justere du kun på fremløbs temperatur, så i har passende varme i stuen. ( det rum som bør have justerings skrue helt åben) 
Så justere du på flow til de andre rum. Er de lidt for kolde 1/4 omgang op, lidt for varmt 1/4 omgang ned. 
Du justerer stadig lidt på fremløbs termostat efter vejret. 

Når du er tilfreds, giver du fremløbs termostat en lille nøk opad, og sætter så rumtermostater på det ønskede. 
Fremløbs termostat bør så skrues ned til foråret og op igen når i fryser til næste vinter. 
På den måde får du konstant lune gulve med telestater åbne det meste af tiden.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Hej Thomas og Erik,
Tusind tak for svar begge to!
Især til dig Erik, du har givet mig en grovplan at arbejde ud fra. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har lige et par opklarende spørgsmål:
Du skriver “Hvis du får det til at virke, altså retur bliver lun, så skrues justering helt i bund medens du tæller omgange. Det bliver f.eks. 6 omgange” hvad så hvis retur ikke bliver lun? Jeg forstår logikken, jeg kan bare ikke helt regne ud hvad det vil begyde hvis retur ikke bliver lun.
Derudover skriver du at justering skrues helt i bund og omgange tælles, men bør den så ikke også skrues helt i top først, så man tæller fra en yderlighed til en anden? Ellers kan der jo være fx 2 omgange til bund ved bad, men 10 til bund ved soveværelse og 6 ved kontor (såfremt de allerede er indstillet). Håber du forstår

Hvor meget ville du skrue ned på fremløbstemperaturen til at starte med og hvor mange grader ville du justere med pr gang?

Endnu engang tak
Annonce
Synes at Elmands forslag er meget omfattende. Det er fint hvis der skal startes helt forfra. Du har kun problemer i badeværelset, så jeg vil foreslå, som Thomas skriver, kun at åbne lidt mere for justerskruen til badeværelset. En god ide vil være at notere nuværende indstilling på justerskruen, altså tælle omgange for at lukke skruen (f.eks. 1,25 omgang). 

Søren O
Skal den ikke skues i top først ? JO og det skrev jeg også i 4. linje Så ville jeg skrue den helt op.

Jeg forudsætter at det kommer til at virke, og gør det ikke det så må vi tage den derfra. Jeg ville ikkegennemgå alle muligheder, 
Med fremløbs temperatur er det ikke muligt at komme med noget exakt. Du oplyser heller ikke hvad den står på nu, og husets isolering m.m. 
Det er heller ikke relevant, du skal bare skrue lidt ned. indtil du har passende rumtemperatur i stue. 
Du kan jo starte med at sætte den 5 grader ned, og må i så stadig efter 1 dags tid gå rundt i "undertøj alene" for at være der, så må den få 5 grader mere nedad. 
Der laves moderne gulvvarme anlæg som slet ikke har styring, men som styrer jævn varme alene med fremløbs temperatur. 

Søren O 
Jeg kan kun være enig, men det kan jo komme til den "store justering"  Jeg skriver også han skal begynde med det rum som har problemet. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Status 4 dage efter: Første læring er at det er utroligt vigtigt at kontrollere, være sikker på og derefter dobbelttjekke at alle aktuatorer sidder korrekt på alle kredse.

Jeg har fundet ud af at alle kredse er helt åbne på indreguleringsventilen, så jeg har lokaliseret badeværelseskredsen (som åbenbart er nummer 3 og ikke nummer 4) og skruet en kvart omgang ned for alle andre. Dette gjorde jeg for ca 24 timer siden og i morges da jeg stod op, var første gang jeg oplevede at badeværelsesgulvet var varmt. Det er dejligt at vide at man er på rette vej.

Til dem der ikke kunne regne det ud: Aktuatoren for badeværelset har siddet på kreds 4, som ikke er kredsen til badeværelset, men stuen. Samtidig har aktuatoren for stuen så siddet på kredsen til badeværelset.

Til de nysgerrige:
Dag 1: Her fandt jeg ud af at alle indreguleringsventiler stod ens - altså helt åbne - så uden at tænke over om det gav logisk mening, skruede jeg en halv omgang den anden vej på kreds 4.

Dag 2: Jeg havde en mistanke om at aktuatorerne måske sad forkert. Denne mistanke havde jeg haft flere gange og over flere dage. Jeg endte med at finde et gammelt billede af gulvvarmeinstallationen, inden vi begyndte at modernisere den og så at min mistanke var korrekt. Jeg byttede rundt på aktuatorerne for badeværelse og stue.
Jeg skruede helt op for kreds 4 (nu stuen) så alle kredse stod helt åbne igen og derefter skruede jeg en halv omgang ned for de andre 4 kredse, så de stod på 4,5.

Dag 3: I morges var første gang jeg bemærkede af badeværelsesgulvet var varmt. Jeg fik taget målinger af alle relevante komponenter for alle kredse og vil fortsætte med dette: Ønsket temperatur på rumtermostaten, aktuel temperatur på rumtermostaten, gulvets temperatur med laser, fremløbsslangen med laser og returslangen med laser. Dette giver mig mere præcise indikationer af hvordan anlægget reagerer med de ændringer jeg foretager.

Nu ser det ud til at der er "hul igennem" til badeværelset og jeg vil lige måle et par dage, for at se om temperaturen på gulvene falder, da den er relativt høj.
Spørgsmål:
1. Hvis temperaturen på gulvene ikke falder af sig selv, skal jeg så justere værdien for max fremløbstemperatur ned?
2. Hvordan ved jeg om pumpen står på det rigtige niveau? Hvis der er koldt i den kreds længst væk, kan det vel både være pumpen og fremløbstemperaturen?
3. Hvordan kan mine returtemperaturer være højere end fremløb?
4. Ved et effektivt anlæg, er returtemperaturen så ikke markant lavere end fremløb?

Jeg har vedhæftet et screenshot af det regneark jeg har bikset sammen, for at holde styr på alle værdierne. Der mangler værdier for de andre dage, fordi jeg ikke har tænkt over at måle disse.
Mvh
Ved gulvvarme er der ikke stor forskel på retur og fremløb. Det er stort flow med lilel afkøling. På den måde får man ensartet varme i begge sider af hvert rum.
Mon ikke du "bare" giver dem forkert navn, altså at frem er retur. 
Dit anlæg er åbenbart ikke indreguleret så her får du en opskrift på efter regulering. 
Du skal med det samme justere fremløbs temperaturen( blandetemperatur ) ned, og sætte alle rumtermostater op på f.eks. 40 grader så du er sikker på at alle telestater er åbne. 
Så styrer du på fremløbs temperaturen så du har passende varme i kredsen med længst slange. (stuen) 
Denne kreds skal være helt åben på indregulering, og de andre reguleres ned i forhold til rum størrelse. 
Du har åbenbart 5 omgange på reguleringen. 
Er stuen 35 kvm og denne regulering  står åben med 5 omgange så er det 7 kvm pr. omgang. 
Så skal bad på 8 kvm have lidt mere end 1 omgang
Værelse på 11 kvm 1,5 omgang
osv. 
Du fortsætter med at styre på blandetemperatur så du holder passende varme i stuen, og så giver du de enkelte rum 1/2 omgang op / ned indtil du har den ønskede varme i alle rum. 
Det kan godt tage den næste 2-3 uger men du får et bedre gulvvarme anlæg, hvor der er mere jævn varme.
Når du synes at det er ok, giver du blandetemperaturen et par grader mere op, og stiller rumtermostater på den ønskede temperatur. 
Nu skal det gerne være sådan at det kører med lavere temperatur, telestater står åbne næsten hele tiden, og gulve er jævnt lunekonstant. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Tusind tak Erik. Jeg skriver herinde hvis der opstår flere udfordringer :)
Der er yderligere 5 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis