Jeg har i mit sikringsskab en automatsikring, 3 faser, Legrand, klistermærket med "16 A".

Er det noget skod-udstyr?

Laderen til min elbil er tilsluttet til sikringen, nedreguleret til 13 Ampere. Der burde ikke være andet tilsluttet til sikringen, det har jeg - indrømmet - til gode at verificere 100%. Alligevel slår sikringen fra - kunne mærke den var tydeligt lun.

Jeg kan alt - når det lykkes.
Jeg har i mit sikringsskab en automatsikring, 3... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
S. Fabrin skrev den 20-11-2024 14:04:11

Hvis du slukker for gruppen, må det være muligt at finde det, der ikke virker.

 Så kom jeg lige rundt i huset med slukket sikring. Bingo" OVM og en lille VVB under køkkenvasken! Så på den måde er der en god forklaring. Og jeg må lige konferere med min lokale elektriker hvilke muligheder jeg har.


Jeg kan alt - når det lykkes.
Ja det er jo 2 ret væsentlige forbrugere. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)