Lækage i radiator system/Gasfyr

Hej derude. :)

Herhjemme har vi et problem med enten vores gasfyr eller vores radiatorer :)

Problemet er når at gasfyret er sat til at varme huset og ikke kun vores varmvandbeholder, så skal jeg fylde vand på gasfyret hver anden dag.

Vil i tro det er gasfyret eller utæthed i et rør til en radiator?

Der ikke rigtigt nogen problemer når det kun varmvandsbeholder

Go'dav
20 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Har du undersøgt om ekspansionsbeholderen er OK. Med det menes om der luft i den.

fase
hvad er det ?:D
Ville den gøre at der bliver brugt mega meget vand og kun når der også er tændt for "central" varmen

Go'dav
Ja netop. 
Ekspansions beholder indeholder en mængde luft. Det bliver trykket sammen når der fyldes vand på. Da luft kan presses sammen som en fjeder, så kan det opretholde nogenlunde samme tryk, selv om vandet er kold eller varm, ( fylder mere) 
Når du opvarmer en større mængde vand, så sker der også en større udvidelse af vandet. Hvis ekspansions beholder er i udu, så stiger trykket i systemet, sikkerheds ventil lader noget vand slippe ud, og der mangler så tryk på anlægget når det køles lidt af.
Du selv teste om den virker.
Tager det 5 - 10 sekunder at få nok tryk på, så er det ekspansions beholder der er i stykker. . 
Tager det 30 - 60 sekunder eller mere så kan det være en utæthed. De kan dog også være sikkerhedsventil som lækker lidt vand, uden grund.
Ekspansions beholderen sidder inde i gasfyret, og er ofte malet rød. Den er ret let at skifte, men man skal have fat i den rigtige størrelse. 
Når jeg skriver sikkerhedsventil så sidder denne også inde i fyret, og det er ikke den som sidder under varmvands beholder. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Har kun lige kigget hurtigt og taget lidt billeder

Synes ikke jeg kan se noget vådt derinde men kan se tidligere tegn på vand. 

Havde regnet med der ville være lidt vand i bunden eller noget.

Nogen der kan tyde noget udfra de billeder? tænker dog at ringe til en gasfyr dude i morgen

Go'dav
Ekspansionsbeholderen kan du se på første billede øverst i højre side. Det ligner en flad pose med en “bilventil”.
Du kan tjekke beholderen ved at tappe vand af fyret, til manometret viser “0”. Så skal du kunne måle et lufttryk på “bilventilen” på ca. 0,8 - 1 bar. Mangler der tryk, skal beholderen pumpes op med luft. Så kan du fylde vand oå anlægget (fyret) igen.

Søren O
Annonce
Det må jeg lige prøve og se på :)

Go'dav
Nogen gange kan du også trykke på ventilen - altså på spindlen i midten. Hvis der kommer vand ud så er ekspansionsbeholderen defekt.
En ny koster ca. 400 kr, og du må selv udskifte.
Dine billeder viser også noget, der tyder på lidt utætheder.

fase
Hvor lang tid tager det at fylde vand på ? 
Det er da den allerhurtigste diagnose. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Det tager 10 sek at fylde :)

Go'dav
Der er yderligere 10 indlæg i tråden.
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Sponsor på LDS

Flügger

Find alt til boligforvandlingen, når det kommer til maling og malerrelaterede produkter, på Flügger.dk. Få 25% rabat med koden: LDS

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også