Hvad er egenligt normalt tryk på varmeanlæg i etplanshus?

Jeg undrede mig over hvad normal tryk skal være i etplanshus.

Vores hus har gulvvarme og radiatorer. Sidstnævnte plus brugsvand forsynes henover loftet. Pumpen til disse har tikket / hikket her efter opstart af varme i huset. Troede først det var luft men så at trykket i anlægget lå på 0.8-1 bar. Nu har jeg fyldt på til 2 bar og nu er den stoppet med at larme. Anlægget har ikke smidt en dråbe vand efter jeg fik ekspansionstank, som - til min forskrækkelse - siger en pop-lyd når trykket stiger (kun fordi jeg stod lige ved siden af den at jeg hørte det men fik et mindre chok).

Er der en norm for tryk i huse og anlæg, eller er det ren trial and error?
Jeg undrede mig over hvad normal tryk skal være i... Vis hele indlægget
23 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Søren O skrev den 09-11-2023 21:11:00

Jeg har oplevet en radiator der var varm et kort stykke ind i “indløbssiden” og i bunden helt over til afgangen. Da radiatoren blev udluftet (ret meget luft) var den kun varm i toppen. Den havde på intet tidspunkt “banket”.

 Ok, det vidste jeg ikke. Det må jeg prøve - for første gang nogensinde 😅

Der kan nogle gange også opstå luftlommer i både VVB-spiralen og cirkulationspumpen, som kan være særdeles svære at flytte.  
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis