Hvad er egenligt normalt tryk på varmeanlæg i etplanshus?

Jeg undrede mig over hvad normal tryk skal være i etplanshus.

Vores hus har gulvvarme og radiatorer. Sidstnævnte plus brugsvand forsynes henover loftet. Pumpen til disse har tikket / hikket her efter opstart af varme i huset. Troede først det var luft men så at trykket i anlægget lå på 0.8-1 bar. Nu har jeg fyldt på til 2 bar og nu er den stoppet med at larme. Anlægget har ikke smidt en dråbe vand efter jeg fik ekspansionstank, som - til min forskrækkelse - siger en pop-lyd når trykket stiger (kun fordi jeg stod lige ved siden af den at jeg hørte det men fik et mindre chok).

Er der en norm for tryk i huse og anlæg, eller er det ren trial and error?
Jeg undrede mig over hvad normal tryk skal være i... Vis hele indlægget
23 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Frank Chr.@
Din påstand er ikke rigtig.
Lad os tage en trykekspansionsbeholder med et fortryk på 0,75 bar. Så vil der være 0 liter vand og 16 liter luftrum i beholderen. Når beholderen fyldes til 1,5 bar drifttryk, vil der være 8 liter vand og 8 liter luftrum i beholderen.
Når så radiatorsystemet opvarmes, udvider vandet sig - lad os sige 2 liter. Det vil betyde at der nu skal være 10 liter vand og 6 liter luftrum i beholderen.
Når du presser 8 liter luft med 1,5 bar tryk sammen til 6 liter får du en trykstigning til: 1,5 • 8 / 6 = 2,0 bar. 

Søren O
Søren O skrev den 08-11-2023 13:02:49

Frank Chr.@
Din påstand er ikke rigtig.
Lad os tage en trykekspansionsbeholder med et fortryk på 0,75 bar. Så vil der være 0 liter vand og 16 liter luftrum i beholderen. Når beholderen fyldes til 1,5 bar drifttryk, vil der være 8 liter vand og 8 liter luftrum i beholderen.
Når så radiatorsystemet opvarmes, udvider vandet sig - lad os sige 2 liter. Det vil betyde at der nu skal være 10 liter vand og 6 liter luftrum i beholderen.
Når du presser 8 liter luft med 1,5 bar tryk sammen til 6 liter får du en trykstigning til: 1,5 • 8 / 6 = 2,0 bar. 

Vand udvider sig 4% fra 3 grader op til 98 grader. Og en velfungerende ekspansionsbeholder udligner trykket. Er der f.eks. 250 liter vand i anlægget, er en 10 liters ekspansionsbeholder nok - men det er altid anbefalet at installere en ekspansionsbeholder der er lidt for stor.     

Så meget vejer vand ved en given temperatur - bemærk vand er underlig nok tungest ved 4 grader. 
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735 
Frank Chr@
Nu skal det her ikke blive ordkløveri, men jeg er ikke enig med dig. Hvordan skulle en normal ekspansionsbeholder kunne udligne trykket når radiatorvandet udvider sig? Beholderen vil kunne optage den ekstra vandmængde, men det vil uvægerligt medføre en trykstigning. En større trykekspansionsbeholder vil give mindre trykstigning ved samme vandmængde.

Søren O
Frank CHR. Nu er det ikke vandets vægt men volumen der er i spil her. 
Jeg kan ikke regne på det, men kan f.eks. iagttage et betydelig trykfald på anlæg når f.eks. gasfyr går ud så anlægget bliver kold. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 08-11-2023 23:38:07

Frank CHR. Nu er det ikke vandets vægt men volumen der er i spil her. 
Jeg kan ikke regne på det, men kan f.eks. iagttage et betydelig trykfald på anlæg når f.eks. gasfyr går ud så anlægget bliver kold. 

 Vandets vægt = massefylden for varmt vand er lavere end massefylden for koldt vand - det var dét jeg ville forklare.   

Ps. Mit manometer røre sig ikke en my - koldt vs. varmt kedelvand. 
Annonce
Mit tryk ligger så stabilt nu, at jeg ikke kan se forskel. Det ligger omkring 2.0-2.1 ved vvb.

Jeg mener at jeg fik en 18L ekspansionstank (er opsat et sted jeg ikke kan se labelen på den) til et system med det vand, der er i anlægget + en pilleovn med 96L + VVB med 160L.

Efter jeg fyldte på forleden udluftede jeg i går. Gav et sprut og så lukkede jeg. Men er der en guide til udluftning og hvor meget vand jeg skal tappe / tid der skal være åbent?

Jeg udlufter på VVBs skrue. Derudover sidder der automatudluftere ved alle gulvvarmekredse plus på loftet for radiatorerne. 
Ddr skal kun udluftes til der kommer "sprutfri" vand. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 09-11-2023 19:04:46

Ddr skal kun udluftes til der kommer "sprutfri" vand. 

 Og det gør du på radiatorerne, selvom der er en automatisk udlufter på systemet. 


fase
S. Fabrin skrev den 09-11-2023 20:25:08

ev elmand skrev den 09-11-2023 19:04:46

Ddr skal kun udluftes til der kommer "sprutfri" vand. 

 Og det gør du på radiatorerne, selvom der er en automatisk udlufter på systemet. 

 Oh, skal jeg det? 👀 det troede jeg ikke var nødvendigt medmindre de bankede 

Jeg har oplevet en radiator der var varm et kort stykke ind i “indløbssiden” og i bunden helt over til afgangen. Da radiatoren blev udluftet (ret meget luft) var den kun varm i toppen. Den havde på intet tidspunkt “banket”.

Søren O
Der er yderligere 3 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis