Størrelse på stikledning i forbindelse med tilbygning

Hej LDS

I forbindelse med en kommende tilbygning, sidder og regner på hvorvidt der skal tilkøbes ekstra AMP hos forsyningsselskabet, pt. er min ejendom forsikret med 35A. Hvilket er mere end rigeligt til vores nuværende ejendom, men tilbygningen får eget køkken og varmepumpe.

Det er selvfølgelig noget som installatøren skal beregne og fasefordele - men jeg kan lige have det groft skitseret i mit projekt.

Sagen er den, at det slår mig at det også kræver stikledningen kan klare det ekstra tryk - jeg er næsten sikker på det er en 10 kvadrat, men blev alligevel lidt usikker, jeg spørger selvfølgelig installatøren når vi skal planlægge strømmen i tilbygningen.

Huset er fra 71, jeg har vedhæfter billede af de ledninger der går fra måler til HFI.

Hej LDS I forbindelse med en kommende tilbygning... Vis hele indlægget
26 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
ev elmand skrev den 11-10-2023 16:52:26

Det er langt fra alle forsynings selskaber som kører med tarif sikringer. 

 Det er helt rigtigt, at der ikke bruges tarifsikringer alle steder. Normalt sidder tarifsikringer i gruppetavlen.

Jeg har svært ved at tro, at tarifsikringer sidder i kabelskabet. 

fase
je_ns skrev den 11-10-2023 14:28:55

emil_carlsen skrev den 11-10-2023 14:04:49

S. Fabrin skrev den 11-10-2023 12:13:23

 Men, er idéen ikke at den 50A som er placeret i kabelskaber, både beskytter mod kortslutning samt overbelastning af stikledningen?
Sikringen i kabelskabet skal beskytte stikledningen ved kortslutning før måleren. Kortslutninger efter måleren skal dine gruppesikringer tage sig af.
Med hensyn til overbelastning af stikledningen har du købt adgang til, at du må bruge de 35A , du har købt adgang til. Skulle du bruge de 50A, som sidder i kabelskabet, har du et stort forbrug.
S(35A) = 24,15 kW   ved 50A er S(50A) = 35,5 kW

 

Ja, vi er enige so far, men teoretisk kan jeg jo sagtens “belaste” med over 35A, hvilket jo vil belaste stikledningen med for meget, hvis det er en 6 mm2.

Min tavle kan holde til 50A, der sidder en 50A i kabelskabet. Det betyder vel at det kabel mellem min tavle og skab, skal være 10 mm2, ellers risikere jeg at belaste det kabel for meget(er godt klar over at det er urealistisk)

Pt. Belaster jeg ca. hver fase med 3A pr. Time gennemsnitligt over en dag, det er med fuld knald på elbil(kun om natten) og varmepumpe samt alt andet forbrug, så tænker ikke det bliver noget problem ift. tilbygningen.

Har du 35 amperes tarifsikringer inde ved din eltavle?

 Har ingen tarifsikring.

Min tavle er godkendt til 50A, da det er 10mm2.

Overbelastning og kortslutningsikringen ude i kabelskabet er 50A.

Så må man da udlede at min stikledning er 10mm2, da den jo ellers er i risiko for overbelastning? Er jeg helt galt på den her???
Din stikledning er sikkert en 10 mm2. Der er flere faktorer inde i beregningen af tværsnitet 
Jeg kender ikke ikke længden og dit tilsluttede forbrug.

fase
Hvis du har 50A i gravstenen, og ingen tarif i egen eltavle, så skal du da slet ikke begynde at bruge penge på at købe en højere kapacitet af forsyningen, da du i forvejen kan trække mere end du betaler for.

Du har formentlig 10mm2, men bør få det bekræftet.
Er det kun 6mm2 sker der ikke noget ved at belaste den med mere end 35A i spidslast. Det tager tid at varme kablet op, og jorden omkring det.

Og du skal ikke tænke så meget på beskyttelsen af din stikledning, hvis du får bekræftet at det er 10mm2.
Så skal du sådan set bare bygge som du har planlagt.

Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 11-10-2023 19:46:42

Hvis du har 50A i gravstenen, og ingen tarif i egen eltavle, så skal du da slet ikke begynde at bruge penge på at købe en højere kapacitet af forsyningen, da du i forvejen kan trække mere end du betaler for.

Du har formentlig 10mm2, men bør få det bekræftet.
Er det kun 6mm2 sker der ikke noget ved at belaste den med mere end 35A i spidslast. Det tager tid at varme kablet op, og jorden omkring det.

Og du skal ikke tænke så meget på beskyttelsen af din stikledning, hvis du får bekræftet at det er 10mm2.
Så skal du sådan set bare bygge som du har planlagt.

 Tak, det var det svar jeg skulle bruge.


Tak til alle for at melde ind, det er så fedt i aktivt gider bruge tid på at hjælpe og kommentere!
Du begynder med at oplyse at du har 35 A i skabet. Og nu er oplysningen at der 50 A ? ?
Det giver ikke stor tryghed herfra til at sige med sikkerhed at det er 10 mm2 
Gregersen skrev : Du har formentlig 10mm2, men bør få det bekræftet.
trådstarer skrev:   Tak, det var det svar jeg skulle bruge. 
Der er ikke forskel i det vi skriverSå få det undersøgt og få undersøgt om der ved en fejl er sat 50 A sikring i. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis