Temperatur på brugsvand fra vandvarmer falder

Hej derude, vi har i sommers overtaget et hus og har siden døjet med lev temperatur på vores brugsvand. Håber nogen herinde har et bud på hvad der galt og hvad der kan gøres.

Vi har en Redan Akva Lux 2 vandvarmer med cirkulation, præcis som i vores tidligere bolig, men når vi tænder for det varme vand falder temperaturen på vandet drastisk efter ganske få minutter.

Cirkulationstermostaten står på 3 og når vi tænder for vandet er temperaturen 49 grader ved tappestedet, men efter 1 minut falder temperaturen til 42 grader og efter ca. 4 minutter stagnerer temperaturen på 35,5 grader. Ved at skrue helt op på cirkulationstermostaten, har jeg fået den til at starte ud på 54 grader og "ende" på 37,8 grader ved tappestedet ca. 1 meter fra vandvarmeren.

Det virker lidt som om at så længe vandet cirkulerer i rørene kan det godt varmes op til den indstillede temperatur, men så snart der tappes vand til f.eks. brusebad eller bare opvask, så kan veksleren ikke følge med.

Kan det være en tilkalket veksler (den er monteret i 2015)? Eller kan det "blot" være en defekt termostat? Er det korrekt forstået at det på anlæg med cirkulation er cirkulationstermostaten, som bestemmer temperaturen på vandet? Det har tilsyneladende ingen effekt at skrue op og ned for varmtvandsregulatoren.

Mvh Rasmus



14 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis temperaturen på brugsvand aldrig har været over 49o, er det sikkert ikke tilkalkning i veksleren der er problemet, men prøv alligevel at måle returtemperaturen på fjernvarmevandet fra veksleren. Er det over 25o når der tappes varmt vand, kan det godt være tilkalkning.
Har du mulighed for at lukke for cirkulationsledningen ved en ventil kan du se om dersker ændringer. (Muligvis defekt kontraventil).
Sidste mulighed - og dyreste - er en defekt trykstyringsventil.

Søren O
Hvis temperaturen på det varme vand falder så meget som anført, er det med rimelig sikkerhed en tilkalket varmevaksler. Måske kan den afkalkes. De nye meget effektive vekslere, men skal skiftes. Det ved din VVS'er, som alligevel skal lave reparationen.

fase
Jeg vil vove at påstå at temperaturen på brugsvandet har været noget højere hos tidligere ejer. Da vi flyttede ind var termostaten skruet helt op og vandet var så varmt at man nærmest "brændte" nallerne, lige når man tændte for hanen, selvom temperaturen hurtigt faldt. Så jeg skruede den ned til 49 grader.

Jeg har nu prøvet at slukke cirkulationspumpen og lukke cirkulationsledningen (hane lige før indløb til veksleren) og det gjorde at temperaturen ret konstant lå på ca. 41 grader uden yderligere temperaturfald. Så temperaturen falder 5-6 grader når cirkulationen tændes. Returtemperaturen ligger på ca. 20 grader, når der tappes varmt vand (indløbstemp. er ca. 61 grader), når resten af varmeanlægget er lukket af.
Og grunden til at tidligere ejer havde skruet helt op, var jo sikkert at man så kunne tappe nogle flere liter rimeligt varmt vand. Når du skruer ned for temperaturen skal du huske at der skal en temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen til at holde legionella og andre bakterier nede.

Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Det er ret tydeligt at kontraventilen i cirkulationsledningen enten mangler, eller er defekt, så det skal ordnes.
Når tidligere ejer havde skruet helt op for det varme vand, kan varmeveksleren udmærket være tilkalket. Kan du selv skifte veksleren (du må ikke), så er den da til at betale, og opgaven er overkommelig.

Søren O
Annonce
Når du skruer ned for temperaturen skal du huske at der skal en temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen til at holde legionella og andre bakterier nede.
Der dannes ikke legionella i en varmeveksler.

fase
S. Fabrin skrev den 15-01-2023 23:11:02

Når du skruer ned for temperaturen skal du huske at der skal en temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen til at holde legionella og andre bakterier nede. 
Der dannes ikke legionella i en varmeveksler.

Men hvis veksleren kun når f.eks. 45 grader, så når brugsvandet heller ikke over 45, tværtimod, længere ude.


Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Der er sikkert ingen varmtvandsbeholder når der er varmeveksler, så problemet med ligeonella er ikke så stort.

Søren O
Søren O skrev den 16-01-2023 06:16:38

Der er sikkert ingen varmtvandsbeholder når der er varmeveksler, så problemet med ligeonella er ikke så stort.

Trådstarters 1ste indlæg:

Hej derude, vi har i sommers overtaget et hus og har siden døjet med lev temperatur på vores brugsvand. Håber nogen herinde har et bud på hvad der galt og hvad der kan gøres.

Vi har en Redan Akva Lux 2 vandvarmer med cirkulation, præcis som i vores tidligere bolig, men når vi tænder for det varme vand falder temperaturen på vandet drastisk efter ganske få minutter.

Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Varmtvandsbeholder er, i min optik, noget af det mest uhumske der findes!
 Vandet i yderområdet, af varmtvandsbeholderen, bliver meget lidt udskiftet, derfor er der stor fare for Legionellas hvis temperaturen er for lav. 
Hvis man ser en varmtvandsbeholder indvendigt vil man nok også forstå hvorfor den er uhumsk.

Ved varmeveksler eller varmtvandsspiral bliver al vand, alt andet lige, udskifter flere gange om dagen, derfor har Legionellas ingen mulighed for at gro/vokse.

Har selv brugt varmtvandsspiral i 54 år, uden problemer med Legionellas. Afgangstemperaturen fra vor varmtvandsspiralen er max 48°.
Der er yderligere 4 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis