Vi har et meget stort olieforbrug til produktion og cirkulation af varmt vand pga. uisolerede rør under gulvet. Forbruget ligger på 4 - 5 liter i døgnet. Hvis vi slukker cirkulationspumpen ligger forbruget på mindre end 1 liter i døgnet.
Vi vil gerne lave en form for styring af cirkulationspumpen - jeg tænker noget i retning af:
et timerrelæ (trapperelæ) til aktivering af cirkulationspumpen som sættes til at køre i 30 sec. (den tid som det tager at få varmt vand ud til den fjerneste hane). Relæet tænkes aktiveret af en PIR-sensor i hvert af vores to badeværelser, samt af en trykkontakt i køkken og bryggers.
Vil en sådan opsætning kunne virke ? Jeg tænker især på om PIR vil blive ved med at aktivere relæet i stedet for kun at gøre det en enkel gang.
Det hele skal virke trådløst - jeg er imidlertid i tvivl om hvilket transmission-system der vil være mest stabilt, når det skal dække hele huset (157 m2 i et plan ).
Alt hjælp modtages med taknemlighed - især hvis nogen har en bedre ide til styring. Vi ønsker dog ikke at bruge et tidsur - det vil lægge for stramme rammer for vores brug af varmt vand.