Hej
Jeg er lidt i tvivl om kravet til mit HPFI-relæs mærkestrøm.
Hvis der i eltavlen er 10 en-fase automatsikringer (13A) og 2 tre-fase automatsikringer (16A), er det så lovligt at have et HPFI-relæ med en mærkestrøm på 40A foran?
Fordeles de 10 sikringer på 13A jævnt på faserne (3 ,3 og 4) giver det et total på 71A, 71A og 84A for hver fase. Altså en markant overskridelse af de 40A. Det er i en stor 4-værelses lejlighed, så forbruget vil selvfølgelig aldrig blive så højt. Men i teorien kunne jeg jo godt køre 30 elkedler samtidig og dermed overbelaste relæet. Er det korrekt?
Jeg er godt klar over at det måske virker en smule over-kill med så mange grupper, men det er nu engang det jeg ønsker.
Så hvad er løsningen? Er det lovligt, eller bliver jeg nød til at opgradere til et 63A (eller højere) HPFI-relæ? Eller skal jeg sætte en 40A automatsikring efter relæet som alle andre sikringer går igennem?
Håber der er nogle der kan hjælpe :)
Og ja. Jeg ved godt dette er arbejde for en elektriker. Det behøver I ikke at fortælle mig ;)