Hej alle! håber i kan hjælpe

Jeg skal til at bygge garage 20x6 meter med fladt tag / tagpap og så efterfølgende græstag/sedumtag

umiddelbart kan det tag jeg vil have komme op og veje 120 kg pr. m2 når det suger vand/sne mv.

spørgsmålet er så om mit tag kan holde:

har tænkt mig at bygge det af spær 45x245mm og imellem hvert spær 600mm
og afslutte med 22mm osb plade i toppen 


på forhånd tak :) !

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Du skriver fladt tag, men hvor fladt, hvad er hældningen?

Du skriver 120 kg/m2, hvor har du dette tal fra?

Du skriver spær 45x245 mm pr. 600 mm, hvordan er du kommet frem til det?

Hvor meget sne forventer du at der vil ligge, på den store flade tagflade, i en streng vinter?

I dag er det ikke unormalt, at gå ud fra, at sne vejer 200 kg/m3.

Nedenstående er dim. tabel for bjælkespær:

https://www.palsgaardspaer.dk/teknik/dimensionering/spaendviddetabeller-plankespaer/

I tabellen ved tungt tag 55 kg/m2 (0,55 KN/m2) siger 5,9 m pr. 400 mm afstand, for spær 45x295 mm.

Det hænger slet ikke sammen med dit udgangspunkt med spær 45x245 mm pr. 600 mm og tagvægt på 120 Kg/m2