Christian M Christian M

Hvad kan sådan et kabel holde til 

Mvh. Christian M
 

Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2935
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Det kommer an på dit spot. (Producentens krav)

Der må være dokumentation med spottet. 

Er det et eksisterende spot, hvor dokumentation ikke kan graves frem, kan man jo gå den sikre vej med downlight kabel.

Elektronikteknikeren
Christian M
Christian M
Indlæg: 809
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Gregeren skrev den 18-01-2019 18:09:22

Det kommer an på dit spot. (Producentens krav)

Der må være dokumentation med spottet. 

Er det et eksisterende spot, hvor dokumentation ikke kan graves frem, kan man jo gå den sikre vej med downlight kabel.

 Tænker helt almindelig kabel som denne 

https://www.harald-nyborg.dk/p4860/install-kabel-3x1-5-50m-750v?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAj4biBRC-ARIsAA4WaFisGt5c3a0Jg7yfg35fohLCSuBQy1rHZi3fcrIpEOKDOdOc-bnJUwkaAlnOEALw_wcB

Mvh. Christian M
 

Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2935
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Ja. Det er stadig producentens anvisninger der gælder. Der findes ikke et universelt svar.

Elektronikteknikeren
Christian M
Christian M
Indlæg: 809
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Gregeren skrev den 18-01-2019 18:43:48

Ja. Det er stadig producentens anvisninger der gælder. Der findes ikke et universelt svar.

 Men man må da kunne vide hvad det kabel kan klare?? 

Mvh. Christian M
 

Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2935
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Ja da. Det står på kablet og i dets datablad.

Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2935
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Hvis det er isolationsmaterialets temperaturbestandighed du spørger til?

Hvilken strøm kablet kan bære, afhænger af oplægningen. Men som udgangspunkt er 13A ikke helt ved siden af.

Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2935
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Jeg er sikker på at ev elmand kan komme med yderligere forklaring, det er hans territorie.

Elektronikteknikeren
S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 7444
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Tænker helt almindelig kabel som denne 

https://www.harald-nyborg.dk/p4860/...nOEALw_wcB

Det kabel må sikres med max 13A svarende til 2990W

fase
Christian M
Christian M
Indlæg: 809
Postnr: 6700
Christian M Christian M

Mener nu mere om sådan et kabel kan bruges til Led spots 😉

Mvh. Christian M
 