Nej de der billeder er ganske fine. Det viser at du har direkte gulvvarme og ikke et moderne gulvvarme anlæg med fordeler pumpe m.m. Nå ja det var jo også det du skrev i tidligere indlæg.
Det betyder at din fremløb på gulvvarme bør være lige så varm som fremløb på radiatorer, og retur fra gulvvarmen vil være fra kold til lunken.
Det system kan bruges i mindre rum med gulvbelægning der kan tåle noget høj varme. Altså badeværelser, medens det ikke er velegnet hvor der er klikgulve eller lignende.
Hvis det er en returtermostat der sidder i badeværelset er det naturligvis skidt hvis den sidder på fremløb. Jeg kender ikke den type, men den har store luft åbninger i selve hætten det indikerer at det er en termostat der måler luft på temperaturen, og som sådan ok.
Jeg ser ingen udluftnings skrue ved gulvvarmen men du kan godt udlufte alligevel.
Cirkulationspumpe skal være slukket, Så løsner du møtrik på begge sider at termostat 1/2 - 1/1 omgang, og vrikker lidt med termostat. Så vil der komme enten vand eller luft ud. Et stort håndklæde under redder det værste griseri.
Hvis din ekspansions beholder er ok, så vil der maksimalt komme 6-8 liter vand ud hvis du ikke er hurtig til at spænde møtrikker igen. Er trykket faldet til nul ude ved varmeanlæg ellerede efter lidt udslip så er ekspansions beholder i stykker. ( Den røde beholder ved varmeanlæg)
Når du har øvet dig i badeværelse kan du lave samme nummer i soveværelse, her er det tilsyneladende lidt mere kritisk med for stor vandspild ( trægulv )