Når jeg læser indlæggene, får jeg den tanke, at der kan være utætheder i lejlighedsskel/etageadskillelser, som sammen med et undertryk i din datters lejlighed, kan transportere forurenet luft ned til hende gennem disse utætheder!
Undertrykket kan opstå ved et forkert indreguleret ventilationsanlæg, eller måske ved anvendelse af emhætte, men det kommer helt an på hvordan ventilationssystemet er opbygget.
Lejlighedsskel/etageadskillelser skal i princippet være lufttætte (bl.a. brand) og her har jeg set rystende fejl (eksempeltvist har jeg set så store åbninger i teknikskabet i 2 lejligheder at beboerne kunne have fælles hund i Golden Retriverstørrelse).
En anden fejl som jeg ofte ser, er at installationsskakter går op gennem bygningen uden den nødvendige brandadskillelse, og der er således fri adgang for luft mellem de forskellige etager/lejligheder.
En anden detalje i den forbindelse, er at jeg oplever en del gange (meget ofte), at de personer/montører der indregulerer ventilationsanlæggene, ikke ved ret meget om hvordan man gør dette, og dette kan så give ubalance i et balanceret ventilationssystem.