Begrænset guvvarme i 1-2 værelser:-(

Hej LDS'ere,

I 177kvm hus fra 1930´erne, senere udbygget og renoveret er der vandbåren gulvvarme fra eget nyere gasfyr. Gulvvarmen er 10 kreds, til alle 10 værelser og er ca. 1 år gammelt. Se billeder.

Problemet er, at

a) I et værelse kommer der begrænset varme til. Der kan max blive 19 grader varmt, selvom vi indstiller til 23 grader. 19 grader er bedre end ingen ting, men problemet ved 19 grader er, at fyret og gulvvarme-systemet bliver ved og ved med at sende varmt vand dertil konstant i flere dage uden at der kan blive mere end 19 grader. Vi kan mærke på pex, at vandet bliver lunt, men ikke varmt nok.

b) I værelset ved siden af, kan der max blive ca. 21 grader

c) I vores soveværelse bliver der for varmt hele dagen. Selvom vi indstiller til 22 eller 23 grader, bliver der 24-25 grader varmt hele dagen.

Vi har 2 VVS'ere ude for har kontrolleret det og giver op:

1. Alt er tæt og der er ingen luftbobler

2. Ventilerne til varmestyringen er OK

3. Kommunikation mellem de trådløse enheder og varmestyringen enhederne er OK

4. Ledningerne og samlingerne mellem ventilernes hoveder og de trådløse modtager enheder på varmestyringen bør også være ok tror jeg,..

Hvad kan vi gøre? Særligt værelse a er et stort problem og kan ikke anvendes i denne og den kommende tid.

På forhånd tak.



kh. hilsen Mr. GDS 0
Hej LDS'ere, I 177kvm hus fra 1930´erne, senere... Vis hele indlægget
23 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Har du ikke et billede af hele systemet, så det er muligt at se reguleringsdelene for de enkelte kredsløb. Dit billede viser en flowmåler.

fase
Hvis du vil have højere flow, og det ikke kan reguleres yderligere på manifolden, trykker du pumpen et niveau op i ydelse.
Dvs. Tryk på pilen til den går på næste trin, hvis det er en grundfoss Alpha. Husk at den ikke må stå i auto adapt, men konstant tryk,dvs den flade kurve. 

Elektronikteknikeren
S. Fabrin skrev den 29-09-2020 20:04:39

At der er en lav gennemstrømning og dermed en god afkøling. Hvis temperaturen i rummet er for lav, kan du måske skrue op gennemstrømningen, hvis der er en reguleringsmulighed. Du har sikkert undersøgt, om telestaten åbner for gennemstrømning

 

 Takker - hvad hvis fremløb til manifold/ved flowmeter er varm og returen også er varm og værelset er lidt kold efter længere tids varme; så skal man skrue ned for flowet ?

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis