16A sikring i 400V anlæg, giver en nominel 3-faset effekt på U*I*kvadratroden af 3
dvs MAX nominel effekt i dine sikringer er: 400*16*1,73=11072W~11kW.
MEn så er spørgsmålet om din spænding er højere eller lavere i dit område.
hvor meget andet forbrug du har gang i samtidigt etc. Men bottom line: INTET andet forbrug end din keramik ovn, for at sikringerne skal have en chance for at "holde".
Så du har nogle enkelte løsnings muligheder:
1) få din egen "lille" generator til at kunne trække ovnen
2) reducer lasten på din ovn (koble nogle af varmelegemerne fra f.eks.)
3) Køb større maste sikringer (25A vil være en god ide hvis du opgraderer)
4) Køb en anden/mindre keramik ovn.