Mjølner skrev den 20-11-2015 10:52:47
Der samler sig fulgelort skidt og møj på dit tag, det bliver så skyldet ned næste gang det regner.
At koge vandet vil selvfølgelig tage de værste bakterier (salmonella) men desværre ikke alle. Du nedbryder heller ikke alle kemiske stoffer der kom flyvende (dieselpartikler, glyphosater, mv.).
At koge vandet er bestemt ikke umagen værd. Du skal ca. bruge 380 MJ (svarende til 108 kWh) til at bringe 1 m3 af dit regnvand i kog.
Regnvand er fint til havevanding, lokumsskyld og evtl. tøjvask - Hvis du skal "fylde tanken op" med drikkevand, skal du have en tilbageløbssikring iht DS 1717. Tilløb over luftspalt anbefales.
Det kommer nu an på hvordan man gør det.
De fleste rigtige pumpe eller husvandværk i dag, er indrettet på en sådan måde, at der automatisk skiftes til drikkevandsforsyning, hvis regnvandstanken skulle være tom.
F.eks. den her:
http://www.regnvandstanken.dk/produ...k-bfk-eco/
Den er så indrettet med en cisterne, ,som på et toilet, hvor der tages vand fra, i tilfælde af en tom tank.
Pumpen overholder kravet om det frie gab på 20 mm.
En tilbageløbsikring vil ikke have nogen værdi, da der aldrig vil være kontakt mellem regnvand og drikkevand.