For nogen tid siden fik vi helt ny Wavin varmeveksler samt udskiftning af lidt rør. Vi har fjernvarme i huset og så fik vi for nogen tid siden et spabad, hvor der ikke har været problemer med at fylde det med varmt vand, før nu.
Der sidder en digital måler ved varmeveksleren og fremløbstemperaturen ligger omkring de +60 grader, men returen ligger helt oppe på 50+ grader. Dvs vi bruger ca 10 grader af de varme vand og smider resten ud?
I vores gamle system mener jeg temperaturen normalt lå under 30 grader, men det har da ændret sig nu, så der må vel være et problem med det ?
Skal afgangstemperaturen ikke altid være så lav som muligt?
Sådan en veksler, tager den kun vand ind og smider det ud, når der er forbrug eller hvordan fungerer det?
Har kontaktet firmaet der har sat det op, men der er ikke sket det helt vilde endnu?
Som det sidste, så er det vel også mange ekstra penge Kwh man smider ud til ingenting eller er det også kun når der er forbrug på ledningen at vi betaler fjernvarmen/forbrugsvandet?
På forhånd tak