sammenlæging af 16a grupper?

Hej

Jeg har 4 16 amper grupper i mit værksted de 2 af dem kunne jeg godt tænke mig at lægge sammen for derved at kunne trække flere amper ud på en enklet fase.

Til hver gruppe er der trukket et kabel med 5x2.5.

Det jeg tænkte var om det er muligt at lægge de to kabler sammen. Så jeg har mulighed for at bruge flere end 16 amper. på en fase i mit værksted?

Kan det lade sig gøre eller er jeg virkelig nød til at grave hele min indkørsel op for at lægge et kraftigere kabel?

Mvh.

Sune



Hej Jeg har 4 16 amper grupper i mit værksted... Vis hele indlægget
26 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Nu er det et lukket anlæg med generator og motor på anhængeren, og de 230V kan godt passe med trefaset på "amerikansk", og det gør det også noget simplere at køre begge veje. Håber at få en aflæsning eller et billede fra  sunela.

mvh

 varmetossen

Tak for alle svarene.

Generatoren er enkelt faset og den laver 230 volt. men den laver 15000 watt på en enkelt fase. og motoren er desværre også kun enkelt faset og den køre også 230 volt jeg har tjekket og doblet tjekket det. jeg synes også det lød underligt. men det er nu engang sådan det er sat op.

Jeg har prøvet at teste det på en enkelt gruppe. Den slog automat sikkringen med det samme da jeg forsøgte at køre op med bagsmækken. Ned kan den godt ihvertfald kort varigt. Jeg prøvede kun en gang.

Så for at vende tilbage til spørgsmållet

Kan jeg kombinere 2 16 amperes grupper til en enkelt fase med flere end 16 ampere?

Eller er jeg nød til at grave et nyt kabel ned og sætte en 32 ampers gruppe op inde i huset?
Hej.
Du kan ikke "blande" faserne og så trække flere ampere. Hvis der ikke er en belastning mellem hver fase, er det en kortslutning.

Till gengæld får du nok et svar, der gør dig forbavset, når du spørger din el-leverandør hvad det koster at få flere ampere ført ind. Mit kendskab til det går 10 år tilbage, og dengang var det mindst kr 1000 pr. ampere man kunne regne med.

Jeg tror, det er mest praktisk bare at starte generatoren.

mvh

 varmetossen

Hvis du skifter til 16 ampere NEOZET SIKRINGER, kan du trække 25 ampere i pænt lang tid.
NEOZET SIKRINGER 10 AMP 5 STK
Beklager hvis jeg ikke fik det forklaret ordentligt.

Jeg vil ikke blande faserne. men derimod bare bruge 2 kabler af 5x2.5 på en gruppe også skifte gruppen inde i huset til en 25 eller 32 ampers gruppe. Spørgsmålet går på om det er muligt eller om det bare er en skør fantasi.

Jeg har også tænkt på at skifte automat sikringen ud med en gammeldags porcelain sikring. evt med nogle træge sikringer.
Annonce
Ahh vi postede forbi hinanden je__ns.

Mange tak. det vil jeg prøve.
En gang til , man må ikke belaste en enkelt fase med mere end 3025W  (230V) , det skal fordeles på 2 faser via en transformator....det er for at undgå en skæv belastning af nettet ...så dit spørgsmål er irrelevant...........den eneste måde du kan løse dit problem på er at købe en 400/230 V transformator , de findes i forskellige varianter.........og priser...

   elektriker fra jævnstrømmens tid

Du kan bare gøre som Daniel p beskriver. Få din elektriker til at udskifte din ene 16 A gruppe med en 20 A automatsikring med C karakteristik.

fase
Må man køre 20 ampere på et 2.5mm2 kabel ?
Det ville min elektriker ikke gå med til !
Skrevet af Svend Høst på 10 apr 2013 21:08
En gang til , man må ikke belaste en enkelt fase med mere end 3025W  (230V) , det skal fordeles på 2 faser via en transformator....det er for at undgå en skæv belastning af nettet ...så dit spørgsmål er irrelevant...........den eneste måde du kan løse dit problem på er at købe en 400/230 V transformator , de findes i forskellige varianter.........og priser...

En ny 400/230V 3KVA transformer vil typisk koste fra 4000 kr. og opad.
Der er yderligere 6 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis