Dårlig cirkulation

Hej

Beklager den lange beskrivelse...

Problem 1: Jeg fik for ca. en måned siden problemer med det varme vand, dvs. der var meget lidt varmt vand og det blev ikke ligeså varmt som tidligere. Jeg mener problemet opstod efter en uges ferie, hvor huset stod tomt. Jeg endte med at få en vvs'er ud, som nørklede lidt med en 3-vejs ventil, og så var der varmt vand igen. Desværre varede det kun et par uge inden der atter var meget lidt (og ikke særlig varmt) varmt vand. Jeg har efterfølgende et par gang selv nørklet med ventilen og således fået gang i det varme vand igen, men det er jo ikke rigtig en løsning, hvis man skal blive ved med dét med jævne mellemrum.

Problem 2: Jeg ville så i sidste weekend have gang i radiatorerne, men det er ikke lykkedes at få dem varme overhovedet.

Situation: olie-fyr + varmtvandbeholder + radiatorer. Der ér vand på anlægget. Fyret varmer kedelvandet til ca 65 grader, som termostaten er indstillet til. Cirkulationspumpen (en Grundfor Alpha2 ser ud til at køre fint - jeg kan i hvert fald høre forskel hvis jeg ændrer indstilling på den. Kedelvandet løber efter pumpen direkte til varmvandsbeholderen og derfra enten retur eller videre til radiatorerne, alt efter indstillingen af 3-vejs ventilen.

Eftersom det hjalp at nørkle med 3-vejs ventilen, antog jeg at denne måtte være defekt, da jeg konstaterede at jeg ikke kunne få varme i radiatorerne. For at efterprøve dette, har jeg nu forsøgt med følgende. Afmonteret ventilen og blændet det tilhørende t-stykke af, således at al cirkulationen nu går fra fyr til pumpe til varmtvandsbeholder til radiatorer og retur. Altså er der ikke længere mulighed for at vandet kan løbe direkte retur efter varmtvandsbeholderen. Min tese var, at hvis ventilen var defekt, men alt andet ok, så ville jeg nu få både varmt vand og varme radiatorer. Efter 4 timer har jeg varmt vand (dog ikke så varmt som tidligere var normalt) men der er ingen varme i radiatorerne. Jeg har målt rørtemperaturer forskellige steder med et IR termometer. Det viser ca. 60 grader på begge sider af pumpen, men kun 24 grader efter varmtvandsbeholderen (og indløb ved nærmeste radiator) og 19 grader ved retur. Jeg har vedhæftet en lille tegning, som forhåbentlig forklarer hvad jeg har gjort.


Min foreløbige konklusion er at det i hvert fald ikke udelukkende er 3-vejs ventilen der er i udu (selvom den stadig kan være det), men at der er noget andet der forhindret kedelvandet i at cirkulere. Som jeg ser det er der 2 muligheder. Enten er det varmtvandsbeholderen, eller også er det returstrengen. Men hvis det var returstrengen, ville jeg ikke tro at problemet havde vist sig før jeg prøvede at slå radiatorerne til.

Er der én der har et godt bud på, hvad problemet kan skyldes?

På forhånd tak!

- Thorsten


mvh
Thorsten
Hej Beklager den lange beskrivelse...... Vis hele indlægget
27 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
ok vedr tryk (det ser som du siger rigtig ud :-)).. Tror da jeg ville prøve at sætte det op til 1,5.. bare for at se om der er en forskel.. Syntes 1 bar lyder af lidt.. Andre der kan bidrage vedr. tryk ??
Mvh Jan J
altså 1 bar svare jo til 10 meter vandsøjle og 1,5 bar svare til 15 meter så med mindre det er et højhus du bor i så burde 1 bar være nok men prøv da at sætte 1,5 bar på og se hvad der sker husk dog max 2,5 bar ellers åbner din sikkerheds ventil

<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Det var jo ret meget det jeg skrev.....
Men fortæl mig lige hvor den skrue sidder i en Alpha 2 pumpe..???
// Jan
Nu du alligevel er så godt igang kan du jo pille pumpen af, stikke sugesiden i en spand vand og se hvad der sker

 varmetossen

jeg tror ikke det er sådan en pumpe han har da han selv skriver at der sidde er stor skrue i enden af den for du har fuldstændig ret i at den ikke sidder i en alpha pumpe

<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Problemet er løst

Jeg skilte rørene ad igen således at kedel-pumpe-varmtvandsbeholder siden var adskildt fra radiator-strengen og sluttede så vandhanen til punkt 1 (se min tidligere tegning) og satte tryk på. Først løb det ganske langsomt, men inden længe gav det et skvulp som om noget løsnede sig. Derefter løb det meget let igennem. Efter at have skyllet ca. 15-20 liter vand igennem løb det til sidst klart (det startede helt sort). Derefter samlede jeg rørene ved punkt 2 og skyllede igennem radiatorstrengen - her var der ingen yderligere modstand. Jeg samlede så alt igen, inkl. 3-vejs ventil, fyldte vand på, tændte for anlægget, og ventede. Efter mindre end 5 minutter kunne jeg mærke at de første radiatorrør begynde at blive lune, og nu er der fuld power på både det varme vand og radiatorerne (ikke at sidstnævnte er nødvendigt lige idag).

Summa summarum: jeg konkluderer at der var en forstoppelse i varmtvandsbeholderen, som løsnede sig da jeg spulede igennem med tryk fra hanen.

Tusind tak for de mange svar. Det har været en uvurderlig hjælpe med den meget konstruktive sparring

- Thorsten

PS Jeg fik ikke brug for at skille pumpen ad igen, så jeg har desværre ingen billeder.


mvh
Thorsten
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis