For lidt tryk på luft/vand varmepumpe

Hej,

Jeg fik i sommers installeret en Luft/Vand varmepumpe, og den har indtil nu taget brugsvand og gulvvarme. Og det har den klaret fint.

Nu har jeg så fået taget mig sammen, og fået radiatorene tilsluttet, men så stopper festen.

Den køre lige et par minutter og kommer så med en fejl, der fortæller at der er for lidt flow på vandet.

Så vandet løber altså for langsomt igennem radiatorene til at varmepumpen kan bruge det til noget.

Der sidder pt. en Grundfoss 25-8 130 pumpe i varmepumpen.

Spørgsmålet er om den kan skiftes ud med en kraftigere eller om jeg kan sætte en ekstra pumpe på den streng der går ud til radiatorene?

Jesper Pedersen

Hej, Jeg fik i sommers installeret en Luft/Vand... Vis hele indlægget
21 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Niels,

Tak for svaret!

Jeg har løst det ved at rykke radiator-kredsen over på den anden side af buffer tanken. Så det vil sige at varmepumpen kun skal flytte vandet det 10m over til buffer tanken.

På den anden side af buffertanken sidder så en cirkulationspumpe (ECO) som så smider vandet rundt til radiator og gulvvarme shunt.

Jesper Pedersen