Er mine lysstofarmatur defekte?

Jeg har lige sat 3 nye lysstofarmatur op i garagen, og der målte jeg 80V på jord (gul/grøn ledning)
 Den spænding kan kun komme fra lamperne, da jeg ikke kunne måle noget på forsyningen, hvis jeg koblede lamperne fra.

Er det normalt? jeg troede ikke der skulle være nogen spænding/strøm på jord??


 

Jeg har lige sat 3 nye lysstofarmatur op i garagen... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Det kan nemt forekomme, at der kan måles spænding på jordlederen, når den ikke er forbundet til jordelektroden. I stedet for at målespænding, skulle du prøve at måle om, der går en strøm imellem jord fra armaturerne og til jordelektroden. Din polsøger kan nemt give "udslag" ved en spænding på ca. 80 volt. Så brug et måleinstrument istedet for.

fase
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis