Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
Jeg kan vel godt kræve at hullerne bliver lappet?
Ja, huller skal lappes det er der ingen tvivl om.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
Men kan jeg også kræve at tømren skal lægge undertaget om, for at få det produkt jeg har betalt for?
Nej, men du kan forlange at det bliver lappet efter undertags producentens forskrifter, eller bedre.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
I min verden er det ikke særlig fedt at betale for et tag med 30 huller, der er lappet. Det kan da ikke være rigtigt???
Nu er det tilladt at lave fejl, også for en håndværker, men de større huller i undertaget skal helt klart udbedres korrekt, de mindre huller er som sagt ikke det store problem hvis det er i kanterne, disse kan nemt lukkes med den korrekte tape eller fugemasse.
Men man lægger ikke undertaget om, hvis det kan lappes forsvarligt.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
"Mellemrender på ovenlysvinduer mangler"
Nu ved jeg ikke hvad du mener med mellemrender, men det skal selvfølgelig være monteret afvandrings rende over tagvinduet.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
"Undertagstilslutning over ovenlys er ikke korrekt"
Hvis det er fordi at undertagskraven ikke er trukket bagom afvandigsrenden, så kan jeg altså godt forstå din håndværker, det kan sagtens laves forsvarligt uden at denne trækkes med rundt om renden, man kan feks. lime undertagskraven fast på toppen af afvandingsrender, og tape undertaget fast i fladen på selve renden, det med at trække den bagom afvandingsrender er næsten umuligt at lave, og giver faktisk ingen større tryghed for indtrængen af fygesne og slagregn, hvis ellers den tapes/limes fast som jeg har beskrevet.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
"Der er lavet lægtesamlinger i 3 lægtegange - hver 3. skal forskydes"
Det er også korrekt lavet, hvis ellers der ikke forekommer mere en 1/3 del af tagets lægter over samme spær.
Det hedder max. 3 lægter i træk over sammen spær, og max. 1/3 af taget over samme spær, så umiddelbart lyder det som om han har lavet det helt efter bogen, med mindre det er halvdelen af lægterne som er samlet over samme spær.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
"Der er steder med lægtelængde, der kun går fra spær til spær"
Ja, det ved vi alle at ikke må forkomme, men alligevel så smutter den jo engang imellem, lægter skal spænde over mindst 3 spær, men det er altså ikke alarmerende at det kun spænder over 2 spær, hvis ellers det ikke er i udhænget.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
"Fodblik er ikke fastgjort"
Fodblikket skal selvfølgelig være fastgjort med papsøm med passende sømafstand, har han måske ikke nået endnu, er undertaget limet fast til fodblikket, hvis ikke er det måske fordi at rendejernene ikke er monteret endnu, og fodblikken så bare er monteret for at beskytte tagfoden mod indtrængen af vand.
Skrevet af marlev på 09 okt 2010 18:27
Hvor kritiske er disse fejl i forhold til huller i undertaget?
Et par af dem er da lige så kritiske, det er straks værre hvis bla. afvandingsrenderne ikke er monteret henover tagvinduerne.