Hej
Jeg har fået et lidt iriterende problem omkring de brandalarmer som man idag skal installere når man ombygger/renoverer sit hus og som følge deraf skal have en byggetilladelse.
Af byggetilladelsen fremgår det at der skal installeres godkendte brandalarmer med extern/intern strømforsyning (230v / 9 v batteri eller lign.)
Jeg har derfor installeret 3 stk. L Protect optisk røgalarm (som er godkendt i henhold til bygningsreglementet) med back-up batteri, alle sammenkoblede således at gå en alarm igang starter alle med en infanalsk larm!-----------så langt så godt.
Edderkoppeyngel??
De syntes at der er alle tiders sted at opholde sig nemlig inde i det optiske kammer i brandalarmen med der resultat at alarmen starter i tide og utide til trods for at det støvsuges ofte omkring alarmerne lige lidt hjælper det.
(har adskildt en for at se hvad problemer er : et lille fint væv + et stk. edderkop mindre en 1,5mm er skyld alarmen )
Der er godt nok iriterende klokken meget sent om natten at blive vække på grund af det kryb
Har overvejet at skifte til et andet system ; de var ellers dyre nok
Er der nogle der er har god ide?
TON