Jeg kan forstå det ikke er aktuelt alligevel, men du får lige et overslag på tallene. Det skal siges at jeg IKKE er installatør.
Det der efterlyses er en sandsynliggørelse af at strømmen bliver høj nok til at sikringen i din lejlighed slår fra hvis kablet kortslutter i kælderen.
Det kan ikke beregnes præcist uden at kende installationen, men følgende overslag kan anvendes:
Kortslutningsstrømmen skal minimum være 5 gange sikringsstørrelsen;
Ik min = 13 A * 5 = 65 A (under antagelse af der er 13 A sikring i gruppen hvis den kun er 10 A )
Det giver en maksimal modstand i hele kredsen på :
Rmax = 230 V / 65 A = 3.54 ohm
Dette er summen af modstanden i forsyningen (før din sikringstavle), installationen (fra sikringstavlen til stikkontakten) og ledning til forbrugeren (din forlængerledning)
Forsyningens modstand kender vi ikke men det antages at kortslutningsstrømmen i tavlen er mindst 5 gange størrelsen af din mastesikring. Denne antager vi er på 25 A.
Rforsyning = 230 V / (5 * 25 A) = 1.84 Ohm
Det vil sige at modstanden i installation og kabel til sammen ikke må være mere end de 3.54 Ohm minus de 1.84 Ohm der er allerede før tavlen.
Rinstallation + kabel = 3.54 ohm - 1.84 ohm = 1.70 ohm
Da denne modstand er beregnet ud fra 20 C og 230 V på forsyningen, dividerer man den med 1.5. Dette er for at tage højde for at spændingen må være op til 10 % under 230 V og temperaturen på lederen op imod 90 C i drift.
1.70 ohm / 1.5 = 1.13 Ohm til worst case dimensionering
Denne modstand divideres med to for at finde kabellængde, da strømmen skal både ud og hjem i hver sin leder i kablet.
1.13 ohm / 2 ledere = 0.57 ohm
Vi antager at installationen og dit kabel begge er 1.5 mm2 Cu med modstanden 13.3 Ohm/km (tabelværdi for flertrådet leder, worst case )
0.57 ohm/13.3 Ohm/km = 0.043 km
Det vil sige at der altså maksimalt må være 43 meter 1.5 mm2 kabel fra sikringen. Med 25 meter forlænger kabel skal du altså finde en stikkontakt der er maks. 18 meter (kabellængde) fra gruppetaven.
I praksis vil din forslåede løsning ikke være noget problem da alle ovenstående værdier er konservative.
Hvis din sikring er 10 A i stedet for 13 A kan du have totalt 69 meter 1.5 mm2 kabel fra sikring til forbruger.
Angående dine to andre spørgsmål på kabeltromlen, så betyder ”termosikring” at der er sidder er sikring der afbryder strømmen hvis kabeltromlen bliver for varm. ”Jordbeskyttelse” betyder sandsynligvis blot at jordlederen er ført med gennem forlængerledningen.