nu er der en grund til der sidder en dobbel afbryder på væggen,pga der er mulighed for 2 lamper i viste lampeudtag som kan tændes hver for sig, derfor ingen idé i og kunne tænde samme lampe med begge afbrydere.

brug en polsøger til og finde rette tændledning eller prøv frem med en lampe

den blå er nul så er der kun og prøve frem


 
ev elmand
ev elmand
Indlæg: 12303
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Hvis du sætter rød og orange sammen med den ene lampeledning så kan den ene eller den anden tangent tænde, men de skal begge være slukket for at lampen slukker. Det er da vist som jetdirect skriver en dårlig ide.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
jetdirect
jetdirect
Indlæg: 1621
Postnr: -
jetdirect jetdirect

hvis det eer pga det er forstyrende med 2 afbrydere når du kun har 1 lampe, så skift afbryderen ud til en enkelt afbryder https://www.harald-nyborg.dk/p7965/...nkelt-hvid

samtidig hvis du skifter afbryderen så kan du også lige tjekke om der er en aktiv jordforbindelse i stikkontakten under afbryderen (grøn/gul ledning)

 