gulvvarme men alligevel fodkoldt

jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Jeg har lige fået lagt gulvarme i vores nye køkken med nye køkkenelementer + nyt klikgulv. Da tømren lagde træplader med spor til pexrørene og varmefordelingsplader fortalte jeg ham at de ikke skulle gå under køkkenelementerne. Problemet er at han sandsynligvis har afsluttet dem for tidligt. Så nu kan jeg måle en varme nedgang fra 23 grader til 17 grader hen i mod køkkenbordet. Der er derfor fodkoldt når man står og laver mad.

Problemet skyldes også at pexrørene ligge i buer der hvor de vender om og disse buer vender mod køkkenbordet. I buerne er der ikke brugt varmefordelingsplader, hvilket vist er meget normalt. Men man bør vel kompensere for den dårligere varmeafgivelse i buerne og ligge dem tættere på køkkenelementer.

Hvad gør jeg nu? Har jeg en sag, har håndværkeren lavet en fejl?


Håndværkeren
Håndværkeren
Indlæg: 20189
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Som jeg ser det har DU lavet fejlen, ved at fortælle håndværkeren at de ikke skulle gå ind under skabene. Der ville vendesløjferne have ligget så du ikke havde frosset om fødderne.
Så nej du har ikke en sag, du kan kun takke dig selv !
helja
helja
Indlæg: 1134
Postnr: 8520
helja helja
Hejsa..
Er der blandesløjfe ?? hvad er din fremløbstemp. til gulvet ??
Mvh Jan
jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af Håndværkeren på 20 dec 2011 10:15
Som jeg ser det har DU lavet fejlen, ved at fortælle håndværkeren at de ikke skulle gå ind under skabene. Der ville vendesløjferne have ligget så du ikke havde frosset om fødderne.
Så nej du har ikke en sag, du kan kun takke dig selv !
Det kan jeg ikke forstår du mener. Jeg beder ham om ikke at lægge varme under køkkenelementerne, hvilket køkkenfirmaet siger er korrekt. Så får madvarer i skabene ikke for meget varme. Jeg fortæller ham ikke præcis hvornår rørene skal afsluttes, det må da være op til ham at sikre at varmen fordeles til hele gulvet. Et køkkenbord har jo en standarddybde på 60 cm

jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af helja på 20 dec 2011 18:07
Hejsa..
Er der blandesløjfe ?? hvad er din fremløbstemp. til gulvet ??
Mvh Jan

Der er en shunt og lige nu er fremløb på ca. 32 grader.


Håndværkeren
Håndværkeren
Indlæg: 20189
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hmm. du opbevare da vel ikke madvare i underskabene, ja dåser og glas men da ikke lettere fordærvelige. Har du ingen overskabe ?
jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af Håndværkeren på 20 dec 2011 22:46
Hmm. du opbevare da vel ikke madvare i underskabene, ja dåser og glas men da ikke lettere fordærvelige. Har du ingen overskabe ?
Jo jeg har overskabe. Det virker som du mener at der skal lægges varme i gulvet under køkkenelementerne. Har du nogen som helst erfaringer med det?
Håndværkeren
Håndværkeren
Indlæg: 20189
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Nej jeg mener ikke at de skal ind under skabene, men at vendesløjferne godt kunne ligge lige under skabene når der aligevel ikke er varmefordeling på dem.
Og nej jeg har ingen erfaring i lige det område, men tænker logisk.
uldal
uldal
Indlæg: 4328
Postnr: 6500
uldal uldal
... Og det var ikke muligt at lægge pexrørene den anden vej? I det hele taget får man ikke fuld udnyttelse af rør der ligger i fordelingsplader på spån. Hvad er der nedenunder dit gulv? Der ryger en del effekt den vej, hvis der ikke er isoleret ordentligt.

 

uldal
uldal
Indlæg: 4328
Postnr: 6500
uldal uldal
HOV! Du bor vel ikke i en etageejendom?

 

uldal
uldal
Indlæg: 4328
Postnr: 6500
uldal uldal
HOV! Du bor vel ikke i en etageejendom?

 

CRHansen
CRHansen
Indlæg: 77
Postnr: 6200
CRHansen CRHansen
Jeg mener også at fejlen er din du har sagta tømren lagde træplader med spor til pexrørene og varmefordelingsplader fortalte jeg ham at de ikke skulle gå under køkkenelementerne.. Det har han jo overholdt.
jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af CRHansen på 21 dec 2011 12:25
Jeg mener også at fejlen er din du har sagta tømren lagde træplader med spor til pexrørene og varmefordelingsplader fortalte jeg ham at de ikke skulle gå under køkkenelementerne.. Det har han jo overholdt.

Jeg kan ikke helt forstår det kan være min fejl. De må ikke gå under køkkenelementerne. Men han har valgt at afslutte dem tidligere måske 15-20 cm, oven i købet uden varmefordelingsplader pga af den vender rundt. Det er vel ham som "eksperten" som skal bedømme om hvor tæt de skal gå på køkkenelementerne før at varmen fordeles til hele gulvet? Jeg ved ikke jo ikke noget om det, og forventer at han tager den rigtige beslutning.


jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af uldal på 21 dec 2011 09:46
... Og det var ikke muligt at lægge pexrørene den anden vej? I det hele taget får man ikke fuld udnyttelse af rør der ligger i fordelingsplader på spån. Hvad er der nedenunder dit gulv? Der ryger en del effekt den vej, hvis der ikke er isoleret ordentligt.
Det kunne han vist ikke pga gulvet som skulle ligge på tværs. Der er isoleret med 300 mm
jaasssd
jaasssd
Indlæg: 38
Postnr: 2300
jaasssd jaasssd
Skrevet af uldal på 21 dec 2011 09:47
HOV! Du bor vel ikke i en etageejendom?

nej
Vil du være med? Log ind for at svare.

 

Lignende indlæg

  1. Har du noget i skabene?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  2. Varmefordelingsplader
    Fyr og opvarmning
  3. Varmefordelingsplader
    Lav-Hus
  4. IKEA overskabe - opsætning
    Lav-Hus
  5. Gulvvarme uden varmefordelingsplader
    Lav-Hus