Det er jeg sandelig rigtig glad for at høre Afbryderne ser meget solide ud og har absolut ingen skader, så jeg vil da være glad hvis de kan genbruges.
Har du nogen ideer omkring kogesektionen? Er det "godt nok" at ledningerne bare forbindes i en samledåse som tilfældet var før? Eller vil det være bedre at få sat stik/afbryder på?
Tak.
Inger
Hej igen Inger
Såvel afbrydere som samledåse er helt fine at genbruge, ingen problemer i det.
Men du skal lige checke effektforbruget af de nye apparater i forhold til sikringsstørrelsen. Ny apparater bruger traditionelt væsentlig mere end gamle modeller, specielt kogesektioner/komfurer og ovne.
Her er et par retningslinier...
En 10 Amperes kraftgruppe kan trække: P(w) = 230 x 10 x 3 = 6900w ~ 6,9Kw
En 16 Amperes kraftgruppe kan trække: P(w) = 230 x 16 x 3 = 11040w ~ 11Kw
En 10 Amperes gruppe er normalt udført med 1,5mm2 ledninger og sikringsstørrelsen kan derfor ikke umiddelbart øges til 16A. Det ville kræve 2,5mm2 ledninger.
Så du skal lige checke hvad du forbinder hvor.
Opvaskemaskinen er rimeligvis ikke noget problem, den kræver kun 10 A, men din ovn og kogesektion kunne være mere problematisk.
Rækkefølgen af hvordan du forbinder faserne er helt ligegyldig, ligesom det er uden betydning hvilken af faserne du bruger i forbindelse med 230 V apparater.