Hej
Jeg tillader mig lige at blande mig i jeres debat - af flere grunde, men primært er jeg lodret uenig i Kovas melding vedr. kobling af bufferbeholder: fra kedel ind i BUNDEN og fra buffer ud mod anlæg fra TOPPEN. Se evt. dette:
http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/4.pdf Jeg ved godt, at dette link primært retter sig mod afvikling af knirkestøj, men det ændrer ikke på tilslutningen. Hvis man kobler modsat vil man have vandflow modsat termikken i vandet - det dur ikke.
Men nogle kedler kan låses i deres ydelse - så du får en lavere ydelse og hvis du samtidig lægger en lav varmekurve ind på den, tvivler jeg på du har brug for en buffer. Kan du ikke se i manualen for kedlen eller evt. spørge din servicemand?
En buffertank er bare en stor radiator, der er isoleret og for det meste kan man regulere sig ud af sagerne med varmekurven - på nær knirkestøj. Med mindre du har den stående inde i dit hus, taber du unødigt energi til omgivelserne afhængigt af hvad omgivelsestemperaturerne er.
Det er klart, hvis din kedel er 4-5 gange større end dit varmetab, kører fast fremløbstemperatur på f.eks. 80° og ikke modulerer, så har du da et problem, du ikke kan løse uden bufferen.
Men ville du betænke dig på at skifte bilen, hvis den ikke duede til dit behov?
Du kan forhåbentligt læse mellem linjerne, at jeg i bund og grund mener, at buffere er til (ældre) halm- og fastbrændselsfyr mm.