Automatsikringer og watt NIO 95 3220 04-12-2007 19:15 Hej jeg har fået nyt elskab og kunne godt tænke mig at vide hvor meget henholdsvis 2 og 3 polede c10, c13 og c16 automatsikringer max. kan leverer i watt? Med venlig Hilsen Nio 29 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
www.spotvvs.dk 1068 2670 04-12-2007 19:36 En et polet + N kan levere følgende: 10A = 10*230V=2300 watt13A = 13*230V=2990 watt16A = 16*230V=3680 watt En 3 pol + N er jeg ikke sikker på men er det ikke bare at gange med 3? Venlig hilsen Klaus www.spotel.dk
Rolias 1099 4200 04-12-2007 19:47 du ganger strøm med spænding , så får du effekten, eks. 230 volt gange 13 ampere = 2990 watt Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Rolias 1099 4200 04-12-2007 19:52 3faset effekt skal ganges med kvadratrod3 eks.400 v gange 16 a gange 1.73 =11072 Watt Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
Rolias 1099 4200 05-12-2007 18:44 kvadratrod3 =1.73 og skal bruges når du regner 3faset effekt,hvis du beregner den som 1 faset, er det bare ohms lov Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Rolias 1099 4200 06-12-2007 17:37 ja nemlig ! vi blir alle lidt klogere af dette forum Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
Arne Rohde 22 4690 06-12-2007 18:06 Citat fra www.spotvvs.dkEn et polet + N kan levere følgende: 10A = 10*230V=2300 watt13A = 13*230V=2990 watt16A = 16*230V=3680 watt En 3 pol + N er jeg ikke sikker på men er det ikke bare at gange med 3? Venlig hilsen Klaus Det er i dag tilladt at skifte 10 amp. sikringer ud med 13 amp. hvis man har brug for større belasning (belastningen kan øges fra 2200 watt til 2990 watt. MvhArne Rohde MvhArne RohdeElektriker &Handymand
Ole ben 218 8620 06-12-2007 22:08 Citat fra Arne RohdeDet er i dag tilladt at skifte 10 amp. sikringer ud med 13 amp. hvis man har brug for større belasning (belastningen kan øges fra 2200 watt til 2990 watt. MvhArne Rohde Kun hvis der samtidig trækkes nye ledninger mv. så vidt jeg er informeret.
Arne Rohde 22 4690 07-12-2007 10:06 Ole Ben behøver ikke betvivle mine oplysninger, jeg er uddannet elektriker. Det ville være fint, hvis ikke vi her på siden betvivler hinandens oplysninger, hvis vi ikke er helt sikre på at en anden har oplyst noget forkert. Jeg kan til orientering fortælle, at i en normal husinstallation er ledningsnettet 1,5 kvadrat. Den har hidtil måtte forsikres med 10 amp. sikring, men for nogle år siden blev det tilladt at forsikre med 13 amp. Diazet sikringer på 13 amp. har samme diameter som en 10 amp. sikring. I hovedafbrydere til diazet sikringer, sidder der en pasring, som har den samme farve som den knap der sidder i sikringerne tykke ende. Er ringen rød er den beregnet til en 10 amp. sikring, derfor kan man ikke sætte en 16 amp. sikring i ved en fejl, fordi den er tykkere i spidsen, og dens pasring er grå. Men en 13 amp. sikring har samme tykkelse som en 10 amp. derfor kan man roligt skifte over. Der er dog et lille MEN, fordi man under anden verdenskrig tillod husinstallationer med ledninger på kun 1,0 kvadrat ledninger, p.g.a. mangel på kobber. Bor man i et hus med krigsinstallation skal man ikke sætte større sikringer i, mit råd skal i stedet være at få skiftet alle ledninger, da de gamle kan udgøre brandfare. MvhArne RohdeElektriker &Handymand