Vi har netop købt et hus fra 1930 med fuld kælder under. Vi vil gerne have lidt mere glæde af kælderen end blot til opbevaring, og planlægger blandt andet at lave bryggers og kælder dernede. Derfor vil vi banke det gamle gulv op med henblik på at isolere og etablere gulvvarme.
Vi fandt en vejledning fra Orla Nautrup på en gammel tråd herinde, men jeg er i tvivl om, hvorvidt isoleringsmængden er tilstrækkelig og om vi med fordel kan bruge nogle nyere, smarte materialer bl.a. fremfor flamingo. Proceduren lød som følger:
Fjern muld til fast bund (al mulden skal væk)
Vibreret sand (min 5 cm) - som kapillarbrydende lag
220 mm flamingo (kravet til nybyggeri er 250 mm, så vidt jeg kan læse mig frem til)
5 mm rionet løftet 3 - 4 cm op fra flamingoen.
Varmekabler fastgjort til rionet. (hvis vi ender med trægulv i et rum, overvejer vi en "let" vandbaseret løsning i et alu-skelet af en slags)
80 mm beton min. 15 mn
Radonsikring: Folie klæbet 50 mm ud på grovbeton og op på tilstødende vægge.
30 mm slidlag (vi lægger fliser/klinker og vådrumssikrer naturligvis badeværelset)
På forhånd tak for hjælpen!