strøm

købte en strømfordeler hos harald nyborg 380 v ind 3x220 ud og den gir 220 ud men efter at jeg begyndte at bruge den har jeg brændt diverse ting af
først en forstærker så to pc skærme en dvd afspiller og forskellige lyspærer
men det mærkelige er den gir kun 220 v ud

nogen der har en ide
købte en strømfordeler hos harald nyborg 380 v ind... Vis hele indlægget
21 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
det er tit nullen er fejlmonteret i 400v afbr. men mere sjældent 400v stikk.
men jeg tjekker altid alligevel for nulfejl.
det er rigtigt at i nogle tilfælde nullen er undladt, feks svejseanlæg det skal man selvfølgelig kontrollere. ( har lige monteret et komfur uden nul for lige at få den med )
med mindre det er i industri tilfælde hvor der kan være penge at spare på kobber.eller for at undlade forvirring.
i dag trækkes der i kablet altid en nul frem i boliginst. jeg ved godt man før i tiden undlagde nullen hvis den ikke skal bruges. men det gør man alstå meget sjældent idag. og ja brug altid en spæningstester. jeg har set mange nye vaskemask. opvaskere som folk i deres gode tro selv har monteret og fået ødelagt. det er meget ærgligt. det er nemt at tage fejl, det kan man også som fagmand hvis man ikke lige måler på ledningerne.