Citat fra MT
Vi har akut behov for hjælp fra dette forum.
Vi har i 2006 fået nyt badeværelse med gulvvarme. I starten virkede alt fint, men i løbet af vinteren, specielt i kolde perioder, virker gulvarmen og alle de radiatorer, der tilkoblet denne streng ikke. Vi har haft VVS folk på 5 gange!!!!!! , og de kan stadigvæk ikke finde fejlen. Alle filtre er tjekket, ligeledes tryk, luft osv.
Der er varme til alle andre radiatorer.
Som der er flere, der har nævnt indikerer det du har skrevet (og jeg har fremhævet) at du har et flowproblem. Og det er dét du skal have gjort noget ved.
Citat fra MT
Rørerne fra fjernvarmeanlægget er varme ca 3 m. ud af strengen, så bliver de kolde. Vi havde ingen problemer før vi fik gulvarme.
Det seneste bud fra VVS-folkene er, at det kan være snavs i de gamle dele af rørerne. Vores problem nu er, at vi risikerer at skulle betale for dyre reparationer, der ikke løser problemet.
Er der nogen, der har ideer til, hvad der kan forårsage problemerne????
Den gulvvarme du har fået lavet, og som ikke virker, er det en enkelt lille kreds med en returtermostat, eller er det en med en blandeshunt på?
Hvis det er med returtermostat, så skal der et højere tryk til at smide vandet gennem strengen, og derfor kan du miste flowet.
Jeg tror ikke på at du løser dit problem med flere pumper. Du risikerer nærmere at skabe ubalance i dit varmeanlæg, og få lagt sug/vaccum hvor der burde have været tryk - Not good.
Du har fået det foreslag med returbegrænsere, det er også en hamre god ide. Ikke alene kan de skabe det nødvendige modtryk i en større installation, de kan også indregulere dine radiatorer, og derved hæve din nyttegrad på din fjernvarmeinstallation (du kan spare penge). Jeg ville personligt vælge at sætte begrænsere på alle radiatorer PLUS termostater med forindstilling. Det er lidt "dobbeltkonfekt" men det virker.
Men tilbage til dit oprindelige problem. Du skriver at det først rigtig optræder nu hvor det er koldt. i andre perioder fungerer det fint. Det er naturligvis fordi dine termostater har lukket for de øvrige radiatorer, når der er varmt nok. Nu hvor der er koldt så stiger varmebehovet i hele huset, og de åbner alle. Nu er der så ikke tryk nok til at få smidt vandet helt ud i de yderste afkroge.
Du har fjernvarme, dvs du har et tryk på ca. 4bar, hvilket svarer til en lodret vandsøjle på ca. 40meter op i luften (40mWs). En cirkulationspumpe kan i beste fald give en halv bar (5,0mWs), så det giver ikke ret meget i den her sammenhæng.
Jeg tror du kan få løst en stor del af problemet, hvis du får din differenstrykregulator indreguleret, jeg tror den står for lavt eller er defekt. Den sidder nede hvor din måler og alt det andet til fjernvarmen sidder. Og det, den gør, er at sikre at der ikke er for stort tryk på spjældet i termostaterne. Da fjernvarmeværket sender fire bar ind, og termostaterne kun kan klare omkring en halv bar, så ville de ikke kunne lukke, hvis den ikke var der.
Tag du og kik på:
www.fjr-ordning.dk, og find en certificeret installatør i dit område og få dig en snak med ham.
Best of luck.
JpS