Citat fra vvsmartin
hej
Nu skal det lige siges at det er kun arbejdstilsynet der må trykprøve vi laver det der hedder tæthedsprøvning men det er det sammen
ja man kan godt selv tæthedsprøve
Hej Martin!
1. Undskyld, men du sammenblander begreberne, trykprøve og tæthedsprøve, da det ikke er det samme.
2. Alle må lave en trykprøve med vand, dog ikke på autoriserede anlægsarbejder, f.eks. gasrør - vandrør - kølerør etc.
3. Skal der trykprøves med diverse luftarter/gasser
SKAL der forefindes en tilladelse fra arbejdstilsynet (at) og mig bekendt må den kun udføres af særligt certificeret/uddannet personale.
Mvh. Birger
P.S. En tæthedsprøve foregår normalt med atmofærisk luft, tryksat til 0,2 Bar hvorefter alle samlinger oversprøjtes med en sæbeopløsning. Er der utætheder, vil det vise sig som sæbebobler. Trykket skal kunne holdes uændret i 1 time, uden ekstra påfyldning af luft.
En trykprøve med vand, foretages med veludluftede vandfyldte ledninger, der normalt tryksættes med 1,5*arbejdstryk i Bar, dog ikke højere end fabrikanten foreskriver på de specifikke komponenter der er anvendt i installationen.
Trykket skal kunne holdes uændret i 1 time, uden ekstra påfyldning af vand.
Hvis sikkerhedsventil indgår i trykprøven, skal den afproppes inden tryksætning, og husk at fjerne proppen bagefter.