Ingen problemer i det!
Jeg har selv lavet samme nummer, og det fungerer fint.
Jeg gjorde det at jeg koblede et strømtee på ude ved fyret, og førte et 16 mm alu-pexrør op på loftet og ned i den anden ende af huset, der satte jeg et tee stykke, derfra gik jeg over til 15mm blødt kobberrør, som jeg førte ned i væggen til de 2 nye radiatorer.
returen fra de 2 radiatorer, blev lave precis modsat, dog satte jeg oppe på loftet et kryds, hvor jeg monterede en kuglehane og en udlufter, og så et 16 mm alu-pexrør retur til returen på den gamle streng, også her monteret med et strømtee.
Jeg gjorde det at jeg sørgede for at afstanden fra min "fordeler" på loftet og ned til de 2 radiatorer var precist lige lange, både for frem og returløb, så var jeg sikker på at der kom det samme flow i begge radiatorer.
Udlufteren sad som den højeste på hele anlægget, og da jeg startede det op åbnede jeg for kuglehanen, så systemet blev luftet ud. Husk at lukke for udlufteren på kuglehanen når det kører og du er sikker på der ikke er mere luft(f.eks efter 8-14 dage), dette er for at forhindre en evt lækage på udlufteren.
Fremløb + returløb isolerede jeg med rørskåle (2 lag) og så snittede jeg dem ned i loftsisoleringen på loftet og lagde en enkelt bats over hele vejen.
Jeg vil dog foreslå at du benytter alu-pex, det fås også som pre-isoleret, og der er meget nemmere at arbejde med på loftet. hvis du køber pre-isoleret, så vil jeg anbefale at komme en ekstra rørskål uden på, så du har samme isoleringstykkelse på som jeg.
Mvh