Elmotor Til Snegl I Multistoker betteskræk 6 9240 01-11-2006 16:40 Jeg Har Renoveret Sneglen PÅ Mit Fyr, Men Motoren Der Driver Sneglen Vil Ikke KØre, Der Er StrØm Ned Til Motoren. Hvad Kan Fejlen VÆre. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cln 171 01-11-2006 19:26 Mangler lidt info, men prøver fra hoften. Er det en 400v motor? altså 3 faset, så kan den mangle en fase, så vil du kunne måle spænding men motoren vil ikke køre eller bare brumme. Mål over klemmerne indbyrdes, der skal være noget der ligner 400v over dem. Er der det ligger fejlen andensteds. Er det en 230v motor? Altså med fase nul, kan du mangle nullen men stadig "se strøm" på faselederen med en polsøger. Mål over klemmerne, der skal så være noget der ligner 230v er der noget i stil med 60v mangler nullen. Den skal så etableres igen. Skud fra hoften, er det ikke der fejlen skal findes mangler info om motoren, om den siger noget eller hvad der nu er tilgængeligt.
snooser 5 6000 02-11-2006 07:56 Pil motoren fra sneglens akselende og se om den vil rende rundt. Normalt er disse motorer 230 volt. Det kan være, at du under renoveringen har fået akselenden til at klemme motorens drev