BD30 vægge

Hvor meget skal der til før en skillevæg er en BD30 væg? Er et skelet af 2" x 4" regler og 100 mm rockwool, beklædt med 2 x 13mm godkendt klasse 1 gips på begge sider godt nok?

------------------
Annette

Annette
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
I henhold til TRÆ 38, side 37 skal en BD-væg 30, ikke bærende bestå af:
mindst 13 mm gips med mindst 45 mm fastholdt mineraluld - lægteafstanden må højst være 60 cm. Så dit forslag er altså godt nok.

Mvh Allan

[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af asn (den 26-03-2003).]